HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Можно ли использовать кабель с температурной компенсацией в качестве кабеля для передачи электрических сигналов?

2016-07-18View Original

Thread Content

Компания-монтажник при прокладке кабелей поставила их не в том месте: кабели, предназначенные для передачи электрических сигналов от MCC к DCS (сигналы о запуске, остановке, сбоях, токе), были заменены на кабели для температурной компенсации. Можно ли это использовать? Длина примерно 30 м на штуку.
Reply #22016-07-18
Можно, никаких проблем нет, только потребуется потратить немного провода, но его можно использовать в качестве резервного:lol
Reply #32016-07-18
Компенсационный провод используется в качестве обычного провода; это эквивалентно подключению термопары в цепь. Если между концами компенсационного провода существует разница температур, возникает термоэлектрический потенциал. При передаче управляющих сигналов это приводит к дополнительным ошибкам, что в свою очередь вызывает неточности в отображении данных; Если использовать в качестве источника питания, из-за высокого сопротивления будет сильное нагревание, что может привести к аварии~~~
Reply #42016-07-18
Запуск, остановка, сбой — это сигналы дискретного типа. Даже если в компенсационных проводах возникает термоэлектрический потенциал, он составляет всего несколько миливольт, что не оказывает никакого влияния. Сигнал тока тоже не влияет, ведь это всего лишь 4–20 мА, как может возникнуть нагрев? :Лол, если поставил не туда, просто используй, всё в порядке.
Reply #52016-07-19
Если сигнал электропитания — это дискретный сигнал, то проблем не будет
Reply #62016-07-19
Конечно, нельзя. Материал линии температурной компенсации — это не просто медь, её нельзя заменить
Reply #72016-07-19
Согласно государственным стандартам, существует 7 номеров категорий компенсационных проводов. За исключением компенсационных проводов для термопар B, R и S3, которые представляют собой медные провода, у остальных 4 типов термопар компенсационные провода имеют практически такой же материал; разница заключается в содержании металлических компонентов. Следовательно, только первые 3 вида компенсационных проводов могут в основном обеспечивать передачу электрических сигналов, а остальные 4 вида компенсационных проводов ни в коем случае нельзя использовать в качестве обычных проводов.
Reply #82016-07-19
С этим проблем нет, его вполне можно использовать. У него и так очень малое внутреннее сопротивление, а эффективность экранирования хорошая. К тому же длина кабеля составляет всего 30 м — можете смело пользоваться

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.