Thread Content
Компания-монтажник при прокладке кабелей поставила их не в том месте: кабели, предназначенные для передачи электрических сигналов от MCC к DCS (сигналы о запуске, остановке, сбоях, токе), были заменены на кабели для температурной компенсации. Можно ли это использовать? Длина примерно 30 м на штуку.
Можно, никаких проблем нет, только потребуется потратить немного провода, но его можно использовать в качестве резервного:lol
Компенсационный провод используется в качестве обычного провода; это эквивалентно подключению термопары в цепь. Если между концами компенсационного провода существует разница температур, возникает термоэлектрический потенциал. При передаче управляющих сигналов это приводит к дополнительным ошибкам, что в свою очередь вызывает неточности в отображении данных; Если использовать в качестве источника питания, из-за высокого сопротивления будет сильное нагревание, что может привести к аварии~~~
Запуск, остановка, сбой — это сигналы дискретного типа. Даже если в компенсационных проводах возникает термоэлектрический потенциал, он составляет всего несколько миливольт, что не оказывает никакого влияния. Сигнал тока тоже не влияет, ведь это всего лишь 4–20 мА, как может возникнуть нагрев? :Лол, если поставил не туда, просто используй, всё в порядке.
Если сигнал электропитания — это дискретный сигнал, то проблем не будет
Конечно, нельзя. Материал линии температурной компенсации — это не просто медь, её нельзя заменить
Согласно государственным стандартам, существует 7 номеров категорий компенсационных проводов. За исключением компенсационных проводов для термопар B, R и S3, которые представляют собой медные провода, у остальных 4 типов термопар компенсационные провода имеют практически такой же материал; разница заключается в содержании металлических компонентов. Следовательно, только первые 3 вида компенсационных проводов могут в основном обеспечивать передачу электрических сигналов, а остальные 4 вида компенсационных проводов ни в коем случае нельзя использовать в качестве обычных проводов.
С этим проблем нет, его вполне можно использовать. У него и так очень малое внутреннее сопротивление, а эффективность экранирования хорошая. К тому же длина кабеля составляет всего 30 м — можете смело пользоваться