HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Почему станция управления Yokogawa CS3000 медленно отображает тенденции?

2016-07-20View Original

Thread Content

Почему станция управления Yokogawa CS3000 медленно отображает тенденции? Теперь каждый вызов для определения тенденции занимает 60 секунд, в то время как другие операции выполняются за несколько секунд. У компьютера много свободного пространства на жестком диске. По какой-то причине?
Reply #22016-07-20
Где находится путь хранения тенденций на операционной станции cs3000? Спасибо
Reply #32016-07-20
Для единого управления во многих случаях существует станция сбора исторических данных, к которой обращаются для получения информации о тенденциях другие операционные станции!
Reply #42016-07-21
Обычно долгосрочные тенденции считаются с панели инженера; при большом количестве операционных панелей возникают проблемы. Попробуйте перезагрузить коммутатор. Ещё нужно добавить долгосрочную тенденцию к пунктам управления; часть пунктов управления будет считать долгосрочную тенденцию из пунктов управления, у которых она уже имеется. В-третьих, если у каждого устройства есть более двух пультов управления, следует настроить так, чтобы у каждого устройства оставался только один пульт управления для считывания данных с пульта инженера, а остальные предназначались бы для отображения краткосрочных тенденций. Оператор смотрит на долгосрочную тенденцию и выбирает для наблюдения именно этот аппарат.
Reply #52016-08-18
Большое спасибо за ответ с 4-го этажа! ! :)
Reply #62016-08-31
Вы следуете за тенденциями на станции инженеров в качестве ориентира для других операционных станций? Просто снова измените адрес сохранения файла с долгосрочной тенденцией — и всё готово!
Reply #72016-08-31
После загрузки долгосрочной тенденции HIS0164 на пункт управления всё работает нормально. :):lol:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.