О переходе с четырехпроводной системы на двухпроводную?

2016-09-21View Original

Thread Content

Раздувной расходомер, терминалы четырехпроводные; от DCS идут два сигнальных провода, предусмотрено питание 24 В. Подскажите, как правильно подключить оборудование для нормальной передачи сигналов
Reply #22016-09-21
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 21.09.2016 в 12:13. Способ питания приборов в двухпроводной и четырехпроводной схемах не может быть изменен; можно только заменить приборы на такие, которые работают в соответствующей схеме питания. Поскольку измерительные приборы с двухпроводной и четырехпроводной схемами имеют совершенно разную конструкцию в отношении питания, сбора сигнала, усиления сигнала и его вывода, замена их не сводится к простой замене блока питания. Современные проточные измерители на основе принципа вихревых струй уже в основном имеют двухпроводную схему подключения. Почему же ваша организация по-прежнему приобретает проточные измерители на основе этого принципа с четырьмя проводами?
Reply #32016-09-21
При подключении двух проводов необходимо использовать правильный способ соединения...
Reply #42016-09-21
Приборы с четырьмя проводами обычно питаются от 220 В переменного тока, а приборы с двумя проводами — от 24 В постоянного тока.
Reply #52016-09-21
Я видел немало устройств на 24 В постоянного тока
Reply #62016-09-21
Это означает, что все равно нужно использовать одну пару линий. Значит, теперь точно нельзя перейти на двухлинейную схему?
Reply #72016-09-21
К сожалению, этот расходомер действительно четырехпроводной, к тому же он новый, производства компании Zhonghuan Tianyi. По словам производителя, его можно перевести на двухпроводную схему использования
Reply #82016-09-21
Кто-то спросил у производителя, и тот сказал, что это возможно, но так и не объяснил, как именно это нужно сделать
Reply #92016-09-21
Говорят, что это слишком ненадежно и невероятно. Если в руководстве по эксплуатации так написано, то там обязательно будут соответствующие иллюстрации или инструкции. Возможно, в таблице с параметрами выбора есть опции двух и четырех линий, но как только выбирается один вариант, другой становится трудно реализовать.
Reply #102016-09-21
Если у вас на месте есть источник питания. Можно использовать питание непосредственно на месте, а затем сигнал преобразовывать с помощью защитного барьера для преобразования сигналов. Можно избавиться от хлопот с натяжением. Если вы хотите использовать эту одну жилу как для питания, так и для передачи сигнала, это невозможно. Должен быть другой источник питания. Постарайтесь найти такой источник питания — он не обязательно должен поступать от DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.