Thread Content
1. У автора поста здесь устанавливается новое оборудование, ведутся подготовительные работы к его запуску. Система циркулирующей воды не подвергалась химической чистке и предварительной обработке пленкой, однако сеть трубопроводов ранее промывалась (система фильтрации и башня охлаждения не проходили через воду), а пробы, взятые с конца возвратного трубопровода, визуально выглядели чистыми. 2. Сейчас производится пробный запуск компрессора; введены в эксплуатацию система фильтрации (песчаный фильтр) и башня охлаждения, однако вода становится всё более мутной — как цвет реки во время сильного дождя. Было взято несколько образцов; они стояли без движения около 4 часов, но все еще оставались мутными. Наблюдался слабый фиолетово-красный оттенок; на дне бутылки образовалось небольшое количество осадка. Предполагается, что причина — коррозия труб и чрезмерное накопление пыли в башне охлаждения во время строительства. 3. Поскольку качество снимков слишком плохое, их не загружают. Давайте обсудим и посмотрим, какие могут быть причины этой ситуации. Спасибо всем:lol
Система с предварительным покрытием, не прошедшая очистку, всё равно будет способствовать коррозии; одной лишь воды недостаточно для её полной очистки. Произведите предварительную обработку онлайн
Для очистки и предварительной обработки существуют специальные средства. Я помню, что после предварительной обработки вода становилась ужасно грязной — на дне скапливались осадки, а сверху появлялось много грязных пенок. Поэтому очистка после предварительной обработки действительно необходима
Рекомендуется заменить фильтр циркулирующей воды типа Лютхоль
Судя по описанию, повышение мутности вызвано ржавчиной внутри системы. Ржавчина не только приводит к повышению мутности, но и имеет ряд других негативных последствий. Рекомендуется как можно скорее провести процедуру очистки и нанесения предохранительного слоя, иначе ситуация будет только ухудшаться.
Спасибо, предварительная обработка обязательна, но придётся подождать ещё немного.
Если в краткосрочной перспективе невозможно провести процедуру очистки и нанесения защитного слоя, можно связаться с поставщиками реагентов для циркулирующей воды. В текущих условиях можно использовать специальные реагенты для защиты системы; я уже сталкивался с этим раньше, и результат был довольно хорошим.