Есть насос, предназначенный для того, чтобы предотвратить его дальнейшую работу в пустом режиме после исчерпания жидкости, что могло бы привести к повреждению насоса. Теперь необходимо установить на насос регулятор давления: когда насос работает, если давление падает ниже минимального значения, установленного регулятором, насос автоматически останавливается. Если при работе насоса давление низкое, его можно легко остановить — достаточно использовать пределы минимального и максимального давления. . . Но проблема сейчас в том, что при наличии защиты от удара тока насос не может быть включен, поскольку когда насос не используется, регулятор давления всегда находится в выключенном состоянии. Помогите, пожалуйста, эксперт. Что делать в такой ситуации?
{:3_50:} Не спрашивайте, зачем на насос устанавливается регулятор давления и почему не используется устройство блокировки при изменении уровня жидкости. Потому что руководство сказало установить контроллер давления, я тоже не знаю, как они тогда обсуждали это — вместо блокировки по уровню жидкости решили установить блокировку по давлению.
Используются контакты с замыканием по умолчанию; при достижении заданного значения контакты размыкаются
Что, если добавить таймер в цепь? Катушка таймерного реле подключена последовательно к переключателю давления, а нормально замкнутые контакты таймерного реле — параллельно между двумя контактами переключателя давления.
Не можно ли сложить сигнал низкого давления с сигналом работы насоса, добавив при этом задержку? Когда сигналы низкого давления и работы насоса совпадают, насос следует остановить;
Эту задачу не должен выполнять прибор! Следует попросить электриков добавить «защиту от низкого тока» в комплексную защиту двигателя. В современных магнитных насосах всегда предусмотрена защита от низкого тока
Если всё же необходимо добавить блокировку для контроля давления, то это тоже нормально! Сначала пусть насос работает в ручном режиме, а когда ситуация стабилизируется — перейти на автоматический режим. Это означает более высокие требования к технологическому процессу! К тому же каждый раз необходимо запускать насос непосредственно на месте
Включить сигналы запуска и остановки насоса в контрольную цепь
Я тоже думаю, что делается именно так,:handshake
Сигнал давления можно обойти — включить насос, а затем уже его использовать. Не нужно делать всё так сложно, если всё правильно организовать, всё будет в порядке~~
Нет-нет-нет, у меня контакты разъединяются при высоком или низком давлении, а с использованием контактов с постоянно замкнутым состоянием мою ситуацию реализовать невозможно.