Thread Content
Если электрический разъем для подключения кабеля изоляционных измерительных устройств имеет размер 1/2“NPT(F), то обеспечивает ли само устройство уплотнительную прокладку для защиты от взрывов? Используется для взрывозащитных уплотнений. Так и нет уплотнительного кольца, нужно ли использовать взрывозащищённую гибкую трубу + взрывозащищённый уплотнительный соединитель для герметизации? Кроме того, в взрывозащищенных коробках для соединений обычно используются взрывозащищенные уплотнительные элементы. В таком случае достаточно ли использовать только взрывозащищенные гибкие трубки? Сегодня производитель устройств, устойчивых к взрывам, задал мне вопрос: раз это приборы, устойчивые к взрывам, то должны быть использованы собственные уплотнительные кольца, которые позволяют обеспечить герметичность путем простого зажима. Зачем тогда нужны специальные уплотнительные соединения для таких приборов? Следовательно, ключевой вопрос заключается в том, имеются ли у взрывозащищенных приборов уплотнительные кольца?
Хе-хе~ Так страшно, не понимаю, что делать~:L
По моему мнению, взрывозащищенные приборы не имеют уплотнительных соединений. Под взрывозащищенным прибором подразумевается прибор, который сам по себе соответствует определенному уровню взрывозащиты. Если использовать взрывозащищенные гибкие трубки, то уплотнительные соединения не требуются. Однако, если не использовать такие трубки, то необходимы уплотнительные соединения, а также дополнительно — взрывозащищающий герметик.
Спасибо за пост в верхней части! Может, скажите ещё по пять юаней? Хотя это и незначительная проблема, в форуме мало людей, кто в этом разбирается.
Есть ли кто-нибудь, кто хочет обсудить этот вопрос?
На самом деле современные взрывозащищенные гибкие шланги и взрывозащищенные уплотнительные соединения для кабелей (уплотнительные соединения для кабелей также называются гландами; на английском — Cable Gland) оснащены взрывозащитными уплотнителями. Это означает, что если производитель приборов не поставляет гланды, а вы сами покупаете взрывозащищенные гибкие шланги или гланды, то наличие встроенных в сам прибор взрывозащитных уплотнителей уже не имеет значения. Однако, поскольку электрические разъемы при производстве прибора должны быть герметичными, некоторые производители просто используют простой пластиковый кран вместе с уплотнительной прокладкой для герметизации этих разъемов. Но этот уплотнительный кольцо не обязательно подходит для взрывозащищенных шлангов или фитингов, предназначенных для данного прибора. Кроме того, внесем небольшую корректировку к информации о 4-м этаже: узлы герметизации взрывозащищенных кабелей обеспечивают герметичность и защиту благодаря герметичным кольцам, а взрывозащищенный клей используется в тех случаях, когда отсутствуют узлы герметизации взрывозащищенных кабелей и взрывозащищенные гибкие шланги, например, при прокладке кабелей через кабельные лотки в зданиях, а также в трубопроводах без герметичных соединений и внутри кабелей.
Если у вас есть вопросы по вопросам защиты от взрывов, у меня есть знакомые-специалисты в этой области (директор Института защиты от взрывов в Наньяне, господин Чэнь). Надеюсь, они смогут вам помочь!
Я думаю, что я не ошибаюсь: когда используются герметичные соединители, участок кабеля, находящийся внутри защитной трубы, должен быть обработан взрывозащитным клеем. В противном случае со временем отверстие в защитной трубе может износиться, а иногда даже привести к повреждению кабеля
Внимательно изучите стандарты: в «GB 3836.2-2010 Пожароопасные среды. Часть 2» и «GB 50093-2013» содержатся все ответы на этот вопрос.
То, о чём вы говорите, не связано с защитой от взрывов — это просто вопрос защиты кабелей. В руководстве по монтажу автоматики предусмотрено использование защитных колпачков для кабелей, но на многих объектах вместо них используется взрывобезопасный клей
Это не связано с защитой от взрывов. Я использую этот взрывозащитный клей, чтобы предотвратить сильное износ кабелей при их растяжении