Thread Content
1. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092620fkvsvxxqs87uwz2z.jpg У подъемно-опускного однонаправленного клапана существуют четкие правила относительно направления его работы. Интересно, где же этот специалист из проектного бюро потерял свою профессиональную этику? Тоже на одной из трубопроводов подачи устройства. Именно из-за невнимания к этой конструкции позже были разработаны соответствующие планы действий на случай чрезвычайных ситуаций для этого клапана. Придётся ждать, пока работа не прекратится, чтобы что-то сделать. . . . . . 2, http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092622zlf99m6vkj6pv5m6.jpg Лифт для баков вступает в конфликт с клапанной схемой перед баками; это создает проблемы при работе верхних и нижних резервуаров. 3. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092623hf1hnhyy6qfoqheh.jpg Не учтено, что размеры измерителей массового потока от разных производителей сильно различаются; в результате после монтажа трубопроводов остается недостаточно пространства для установки таких измерителей. 4. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092625u8w4y8k8a98yybw9.jpg При проектировании регулирующего клапана не учтено пространство для технического обслуживания. 5, http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092626h7enfk42nuqqfxqn.jpg Уровнемеры и устройства для слива жидкости из трубопроводов находятся слишком низко от поверхности земли; в результате при проведении технического обслуживания жидкость разливается по всему полу. 6, http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092629dk63bhnnwreb5353.jpg Неважно, сможете вы до него дотянуться или нет — этот клапан имеет высоту 2,5 метра, в любом случае я до него не дотягиваюсь. . . Причина, вероятно, в том, что на платформе не осталось места для прокладки труб. . . 7. В посте с призывом к участию в мероприятии была размещена схема, на которой показано неправильное расположение запорного и обратного клапанов: http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092630e1zwxnjnkcujj12x.jpg. Я вспомнил, что на самом объекте действительно видел немало подобных случаев; см. изображения: http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092637oy22zjquyx0y255y.jpg, http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092641gj10nrqapmwn01v1.jpg. При таком неправильном расположении обратный клапан оказывается выше запорного клапана, и, вероятно, будет сложно осуществить слив жидкости после насоса. В нормальном случае обратный клапан должен находиться внизу, а запорный клапан — сверху. Между ними можно установить промежуточный элемент для сброса жидкости, либо сбросный клапан можно разместить прямо на обратном клапане. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092648exm6rrr11byk2xam.jpg Фильтр типа Y для подачи воды в систему пожаротушения: «Нет места для сдерживания — нужно сразу сбросить жидкость!» При демонтаже и чистке его можно снимать только вместе с шлангом для очистки (конечно, это тоже неудобно). На самом деле его можно установить с отклонением фильтра на 45 или 30 градусов. Заключение на сегодня: создавайте свои дизайны, но не забывайте, что они предназначены для использования рабочими.
Дизайн — это ответственность. Но это также связано с уровнем понимания и способности к принятию решений у сотрудников, занимающихся строительством и последующей модернизацией; появление некоторых элементов обусловлено бюрократизмом некоторых руководителей.
Основная причина большинства проблем не кроется в проектном бюро, а заключается в самой строительной компании и заказчике. Обоснование следующее: 1. Во-первых, чертежи должны быть проверены. Независимо от того, действительно ли в них есть ошибки, почему при строительстве однонаправленные клапаны не устанавливаются в горизонтальном положении? Строительная компания не предложила этого, а заказчик также должен был своевременно это заметить. 2. Подобные проблемы легко возникают, ведь для проверки на наличие пересечений и тому подобного здесь не требуется моделирование. Способ решения — например, убрать перила с левой стороны, а затем добавить между ними небольшую переходную платформу. 3. Длина прямого участка трубы перед входом в расходомер должна составлять 20D, а перед выходом — 10D; судя по фотографии, это требование не соблюдается. 4. Как и для категории 1. 5. Как и в категории 2. 6. Если клапан можно установить только так, то придётся добавить рабочую платформу. К тому же, можно ли подниматься на такую простую двухуровневую стальную платформу? Кажется, жесткость сильно недостаточна. Это явно не было спроектировано. Лучше пока не использовать его — без дополнительной усиления безопасность на первом месте. 7. Если что-то не так, исправьте это. Однако у выходного трубопровода не видно опор; насос принимается за опору. Исправим всё вместе. 8. Место установки опоры для этой трубы, безусловно, не связано с проектом (на чертежах невозможно изобразить опору на Y-образном фильтре). Нужно просто переместить неправильно расположенную опору в подходящее место. Похоже, что места хватит; если же нет, придется повернуть фильтр под другим углом.
{:3_49:} Первое не понял. . .
Кажется, у многих проблемы с установкой...
Дорогой пользователь, в зимнее время здесь, возможно, это не сработает. На юге проблем нет, но если на северо-западе, после снегопада корпус замерзает, и тогда расходомер уже не будет работать. Это очень серьезная проблема.
Рекомендуется автору соотнести каждую картинку с соответствующей чертежной документацией перед тем, как публиковать пост для обсуждения. Без возможности просмотра чертежей невозможно точно определить проблемы, основываясь только на информации о процессе установки на месте; К тому же, цена соответствует качеству: многие организации, стремясь сэкономить, просто покупают у проектировщиков блок PID и сразу начинают строительство.