У нас измерительный прибор типа «дышащий клапан» для измерения расхода газа показывает завышенные значения. Мы поехали на место, чтобы проверить нулевой уровень (вентили в камерах под давлением и под отрицательным давлением закрыты, балансировочный вентиль открыт); результат показал 51%. Предполагаем, что где-то произошло засорение. Но вопрос о технологии показывает, что среда очень чистая и является газом, поэтому не будет закупорок. Затем мы расставили заголовки столбцов. В итоге введенные данные отображаются правильно. Почему показания в верхней части экрана не сбрасываются до нуля? К тому же, спустя несколько часов показатели трафика остаются нестабильными и продолжают медленно расти. В чем причина? Может быть, с самим прибором что-то не так? Прошу совета у всех экспертов
Reply #22016-08-02
“После слива жидкости из заголовка он пришел в норму; впоследствии его размер постепенно увеличивался. Предполагаю, что в импульсной трубке (для измерения положительного давления) накопилась жидкость...
Reply #32016-08-02
Проверьте установленный диапазон измерений. Попробуйте установить оба конца на уровень атмосферного давления — должен ли показатель возвращаться к нулю. Обычно смещение нуля не бывает слишком значительным
Reply #42016-08-02
У трехклапанных узлов что-то не в порядке? Нельзя ли просто открыть их, чтобы посмотреть?
Reply #52016-08-02
Три основных шага при ремонте часов: измерение, демонтаж, замена; Здесь можно сначала выполнить третий шаг: попробуйте использовать другую одинаковую новую таблицу и посмотрите, как это будет выглядеть. Если всё будет в порядке, то проблема в самой таблице; в противном случае...
Reply #62016-08-02
После закрытия клапанов камер положительного и отрицательного давления, открытия компенсационного клапана и снятия заглушек с выпускных отверстий с обеих сторон, показания прибора так и не вернулись к нулю
Reply #72016-08-02
Пэн Цзюнь опубликовал 02.08.2016 в 18:43: Трехклапанный блок, по-видимому, в порядке; тесты показали, что он функционирует нормально
Reply #82016-08-02
Расходомер с диафрагмой является расходомером разности давлений. В вашем случае камеры положительного и отрицательного давления закрыты, а клапан балансировки открыт. Если показания прибора возвращаются к нулю, значит, он исправен; если же этого не происходит, то ли прибор неисправен, либо забит клапанный узел.
Reply #92016-08-02
Во-первых, проверьте, цел ли заголовок таблицы. Обнуление должно производиться в пустом поле! То есть снять заголовок таблицы, а затем установить ноль! Во-вторых, способ установки! Трубка для измерения давления газа должна быть установлена под углом вверх! Если будет скопление жидкости, она автоматически вернётся в трубопровод! Это не повлияет на измерения! Также рекомендуется проверить, правильны ли ваши действия!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.