У нас измерительный прибор типа «дышащий клапан» для измерения расхода газа показывает завышенные значения. Мы поехали на место, чтобы проверить нулевой уровень (вентили в камерах под давлением и под отрицательным давлением закрыты, балансировочный вентиль открыт); результат показал 51%. Предполагаем, что где-то произошло засорение. Но вопрос о технологии показывает, что среда очень чистая и является газом, поэтому не будет закупорок. Затем мы расставили заголовки столбцов. В итоге введенные данные отображаются правильно. Почему показания в верхней части экрана не сбрасываются до нуля? К тому же, спустя несколько часов показатели трафика остаются нестабильными и продолжают медленно расти. В чем причина? Может быть, с самим прибором что-то не так? Прошу совета у всех экспертов
“После слива жидкости из заголовка он пришел в норму; впоследствии его размер постепенно увеличивался. Предполагаю, что в импульсной трубке (для измерения положительного давления) накопилась жидкость...
Проверьте установленный диапазон измерений. Попробуйте установить оба конца на уровень атмосферного давления — должен ли показатель возвращаться к нулю. Обычно смещение нуля не бывает слишком значительным
У трехклапанных узлов что-то не в порядке? Нельзя ли просто открыть их, чтобы посмотреть?
Три основных шага при ремонте часов: измерение, демонтаж, замена; Здесь можно сначала выполнить третий шаг: попробуйте использовать другую одинаковую новую таблицу и посмотрите, как это будет выглядеть. Если всё будет в порядке, то проблема в самой таблице; в противном случае...
После закрытия клапанов камер положительного и отрицательного давления, открытия компенсационного клапана и снятия заглушек с выпускных отверстий с обеих сторон, показания прибора так и не вернулись к нулю
Пэн Цзюнь опубликовал 02.08.2016 в 18:43: Трехклапанный блок, по-видимому, в порядке; тесты показали, что он функционирует нормально
Расходомер с диафрагмой является расходомером разности давлений. В вашем случае камеры положительного и отрицательного давления закрыты, а клапан балансировки открыт. Если показания прибора возвращаются к нулю, значит, он исправен; если же этого не происходит, то ли прибор неисправен, либо забит клапанный узел.
Во-первых, проверьте, цел ли заголовок таблицы. Обнуление должно производиться в пустом поле! То есть снять заголовок таблицы, а затем установить ноль! Во-вторых, способ установки! Трубка для измерения давления газа должна быть установлена под углом вверх! Если будет скопление жидкости, она автоматически вернётся в трубопровод! Это не повлияет на измерения! Также рекомендуется проверить, правильны ли ваши действия!