Thread Content
Когда система работает нормально, происходит аварийная остановка циклического компрессора; в этот момент скорость потока газа в системе практически равна нулю. Так будет ли повышаться температура слоя реагента в реакторе? Температура слоя в реакторе у нас контролируется с помощью давления в котле; мы всегда работаем именно так. Я просто хочу спросить: если компрессор остановится и скорость подачи газа снизится, повысится ли температура слоя в реакторе? Я имею в виду мгновенное значение, а не состояние на протяжении длительного времени. Дорогие друзья, можете зайти и обсудить.
Да, отсутствует цикл движения жидкости для увода тепла реакции
При отказе циклического компрессора температура, теоретически, сначала повышается, а затем снижается. Однако температура контролируется давлением в котле, причем давление в котле регулируется автоматически, поэтому изменения температуры не будут значительными!
Это зависит от чувствительности к изменениям, установленной для коэффициента пропорциональности прибора PIC. Если процесс отслеживания происходит быстро, то в автоматическом режиме не должно возникнуть серьезных проблем. Однако при наличии задержки температура слоя газа неизбежно будет повышаться. Но поскольку время, необходимое для контроля повышения температуры в котле, скорее всего, будет небольшим, то в первую очередь можно ожидать повышения температуры
Спасибо за ответ, я его учту
Спасибо за ответ, я им воспользуюсь