Требуется ли для электромагнитных расходомеров в холодных регионах изоляционный корпус с паровым обогревом?

2016-08-04View Original

Thread Content

Прошу совета по опыту проектирования систем теплообеспечения приборов на открытом воздухе в холодных регионах (Внутренняя Монголия, Синьцзян): в подобных проектах, а также в стандартных каталогах для «поршневых клапанов и датчиков давления с приводными трубками» предусматривается использование изоляционных корпусов с системой теплообеспечения на пару. Необходимо ли также использовать изоляционные корпуса с системой теплообеспечения на пару для корпусов расходомеров типа трубчатых (например, электромагнитных расходомеров) или датчиков давления с капиллярами? Или разумнее просто использовать изоляцию? Я очень сбит с толку из-за этого ощущения, прошу у опытных людей помощи и разъяснений
Reply #22016-08-04
Если трубопровод не имеет нагрева, то для расходомеров с трубчатыми элементами нагрев не требуется. Однако, если на месте находятся вспомогательные приборы, необходимо использовать изоляционный корпус.
Reply #32016-08-04
Лично я считаю, что при температуре окружающей среды ниже минус 20 градусов Цельсия у умных измерительных устройств необходима изоляция от холода. Что касается способов такой изоляции, то, по моему мнению, использование электрического обогревателя — это наиболее экономичный и простой вариант
Reply #42016-08-04
Я работал над проектом в Итайе, Синьцзян: там были экстремальные температуры до минус 40 градусов. Зимой индикаторы переставали показывать значения, но это не мешало нормальной работе оборудования. Если только речь не идет о раздельных электромагнитных устройствах, то я не рекомендую использовать систему парового отопления; достаточно просто обеспечить теплоизоляцию трубопроводов. Рекомендуется защищать раздельную часть передатчика с помощью изоляционного корпуса.
Reply #52016-08-04
Скажите, пожалуйста, для раздельных устройств следует использовать обычные изоляционные корпуса или корпуса с паровым нагревом?
Reply #62016-08-04
Необходимо ли добавлять паровое нагревание в термоконтейнер?
Reply #72016-08-04
В термоконтейнере обязательно должна быть система подогрева, в защитном контейнере она может отсутствовать
Reply #82016-08-05
На самом деле это не совсем необходимо: вторичные измерительные приборы не нужны. Однако пробка с трубкой для измерения давления требуется
Reply #92016-08-05
Давайте подробнее рассмотрим параметры таблицы — нельзя делать общие выводы. Например, если исторический максимум температуры составляет -42 градуса, и учитывая, что такие экстремальные температуры не могут сохраняться долго, то приборы, способные стабильно работать при температуре -40 градусов, не требуют наличия системы обогрева. Если не требуется нормальное отображение информации на ЖК-дисплее, то для таких устройств можно обойтись без системы теплоизоляции. Но если часы могут стабильно работать только при температуре -20 градусов, то обязательно требуется система подогрева. При использовании парового нагрева необходимо обращать внимание на степень открытия клапанов.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.