Thread Content
Прошу совета по опыту проектирования систем теплообеспечения приборов на открытом воздухе в холодных регионах (Внутренняя Монголия, Синьцзян): в подобных проектах, а также в стандартных каталогах для «поршневых клапанов и датчиков давления с приводными трубками» предусматривается использование изоляционных корпусов с системой теплообеспечения на пару. Необходимо ли также использовать изоляционные корпуса с системой теплообеспечения на пару для корпусов расходомеров типа трубчатых (например, электромагнитных расходомеров) или датчиков давления с капиллярами? Или разумнее просто использовать изоляцию? Я очень сбит с толку из-за этого ощущения, прошу у опытных людей помощи и разъяснений
Если трубопровод не имеет нагрева, то для расходомеров с трубчатыми элементами нагрев не требуется. Однако, если на месте находятся вспомогательные приборы, необходимо использовать изоляционный корпус.
Лично я считаю, что при температуре окружающей среды ниже минус 20 градусов Цельсия у умных измерительных устройств необходима изоляция от холода. Что касается способов такой изоляции, то, по моему мнению, использование электрического обогревателя — это наиболее экономичный и простой вариант
Я работал над проектом в Итайе, Синьцзян: там были экстремальные температуры до минус 40 градусов. Зимой индикаторы переставали показывать значения, но это не мешало нормальной работе оборудования. Если только речь не идет о раздельных электромагнитных устройствах, то я не рекомендую использовать систему парового отопления; достаточно просто обеспечить теплоизоляцию трубопроводов. Рекомендуется защищать раздельную часть передатчика с помощью изоляционного корпуса.
Скажите, пожалуйста, для раздельных устройств следует использовать обычные изоляционные корпуса или корпуса с паровым нагревом?
Необходимо ли добавлять паровое нагревание в термоконтейнер?
В термоконтейнере обязательно должна быть система подогрева, в защитном контейнере она может отсутствовать
На самом деле это не совсем необходимо: вторичные измерительные приборы не нужны. Однако пробка с трубкой для измерения давления требуется
Давайте подробнее рассмотрим параметры таблицы — нельзя делать общие выводы. Например, если исторический максимум температуры составляет -42 градуса, и учитывая, что такие экстремальные температуры не могут сохраняться долго, то приборы, способные стабильно работать при температуре -40 градусов, не требуют наличия системы обогрева. Если не требуется нормальное отображение информации на ЖК-дисплее, то для таких устройств можно обойтись без системы теплоизоляции. Но если часы могут стабильно работать только при температуре -20 градусов, то обязательно требуется система подогрева. При использовании парового нагрева необходимо обращать внимание на степень открытия клапанов.