Thread Content
В нашем предприятии много оборудования, потребляющего воду; среди него есть корпуса с охлаждением на воде. На одну линию требуется примерно 200 кубических метров воды в час. Было один-два случая, когда насосы переставали работать, а резервные насосы не могли запуститься, из-за чего производство останавливалось. Поэтому руководство потребовало использовать водопроводную воду в качестве временного источника охлаждения. Я думаю о использовании водопроводной воды для охлаждения, но для этого придётся прокладывать новые трубы, к тому же потребуется большое количество воды — это не подходит. Что вы думаете? Есть ли ещё какие-либо системные, управленческие или технические меры, которые могут обеспечить нормальную работу насоса в паре с резервным, чтобы избежать простоя из-за неисправностей насоса? У кого-нибудь есть соответствующая информация? Надеюсь, вы не поскупитесь на советы. Спасибо.
Эту проблему легко решить: достаточно ввести простую систему взаимного блокирования с сигнализацией. Обычно давление на выходе воды из системы циркуляционного охлаждения остается стабильным на определенном уровне. Как только оно падает ниже этого уровня, резервный насос может автоматически запуститься, а также сигнализировать об этом (с помощью звукового сигнала или световой индикации), что облегчает проведение проверок и ремонтных работ. При необходимости в кранах с водопроводной водой также можно установить автоматические клапаны с регулировкой давления; значение давления может быть установлено на более низком уровне. Если даже резервный насос не сможет запуститься, клапаны с водопроводной водой автоматически откроются, и будет сигнализироваться об этом. Это и есть двойная страховка!
Две помпы работают в качестве резерва друг для друга; нельзя постоянно использовать только одну, ведь вторая будет простаивать без присмотра…
Ключевым моментом является техническое обслуживание резервного насоса, который необходимо регулярно менять местами с основным насосом.
Главное — обеспечить соответствующее управление: настроить резервный насос так, чтобы он автоматически запускался при понижении давления, тем самым гарантируя непрерывную работу
Они должны служить в качестве резерва, их необходимо регулярно переключать между собой. Нельзя ждать, пока один из них сломается, прежде чем включить другой. Правильный способ использования — это поочередное использование одного устройства и его резервной копии, как и при несении караула: нужно по очереди выполнять обязанности. Наличие водопроводной воды или резервуара с водой является неотъемлемой частью системы.
Два насоса могут работать одновременно... Периодически меняйте их использование, не стоит постоянно использовать только один насос, оставляя другой без работы. В системе управления можно запрограммировать автоматическую смену, причем период смены может быть свободно задан в зависимости от нагрузки на насос.