Thread Content
Диапазон измерения давления отработанных газов в турбине гидроусилителя составляет от -0,1 до 0 МПа. На площадке используется датчик абсолютного давления с диапазоном измерений от 0 до 0,1 МПа. Есть ли проблемы из-за несоответствия этих диапазонов? Почему было выбрано устройство для измерения абсолютного давления?
Фильтрующие элементы для фильтров Shengyu – ищите у Lüte Hall
Обычные манометры не способны показывать абсолютный нуль, поэтому следует использовать манометры абсолютного давления. В зависимости от диапазона измерений, на таких манометрах отображается положительное значение; например, в диапазоне от 0 кПа до 100 кПа отображается значение от -100 кПа до 0 кПа
Нет проблем, разница составляет всего 0,1 МПа атмосферного давления. На самом деле при настройке обычно используется относительное давление. При приеме сигнала от трансмиттера необходимо учитывать значение -0,1 МПа
Это значит, что диапазон настроек компьютера менять не нужно, диапазон измерений на самом приборе тоже не требует изменений — так можно использовать его в нормальном режиме, верно?
Для личных целей диапазон измерения манометра не нужно менять — он остается 0–100 кПа. Это соответствует диапазону от -100 кПа до 0. Следовательно, если хочется видеть отрицательные значения, его можно использовать в DCS с таким же диапазоном измерений; конечно, можно также сохранить тот же диапазон, что и на площадке, просто указав абсолютное давление.