У нас есть датчик разности давлений EJA110A с диапазоном измерений от 0 до 1,36 кПа. Во время проверки было обнаружено, что при горизонтальном положении трансмиттера нулевая точка не меняется. Однако при наклоне трансмиттера на 20–30 градусов в любом направлении нулевая точка изменяется; особенно сильно она меняется при наклоне относительно направления прохождения давящей трубки, причем изменение может превышать полную шкалу измерений. Не знаю, почему. Прошу уважаемых мастеров дать совет.
Reply #22016-08-08
При наклоне меняется нулевой уровень датчика — не является ли это признаком плохого контакта в датчике...
Reply #32016-08-08
Разве это не нормально? Размещено горизонтально: силиконовое масло не двигается, нулевая точка также не двигается. При небольшом наклоне силиконовое масло смещается, а нулевая точка меняется. Это ведь нормально? Наклон слишком велик, диапазон измерений слишком мал; даже если значение выходит за пределы диапазона, это тоже нормально
Reply #42016-08-09
Я не знаю, используется ли у вас мембрана с силиконовым маслом. Если да, то проверьте, нет ли утечек в капиллярах. Кроме того, передатчик следует устанавливать в нижней части разделительной пластины для измерения давления под высоким давлением, а не между двумя фланцами для измерения давления. Если вы используете прямой метод измерения давления, то возможно, трубка для измерения заблокирована (возможно, на низкодавленной стороне, поскольку давление может превысить максимальный диапазон). Попробуйте открыть клапан сброса. Ведь проблема, скорее всего, в самом кабеле или передатчике — попробуйте использовать запасной.
Reply #52016-08-09
Это нормально, когда нуль меняется при наклоне на определенный угол; это обычно называется влиянием места установки. Достаточно снова откалибровать устройство — это не повлияет на диапазон измерений
Reply #62016-08-09
Это нормально. Если датчик разницы давлений расположен под углом, на обе стороны мембранного мешка оказывается неравномерное давление, что приводит к неточности измерений. К тому же, поскольку диапазон измерений у вас такой маленький, совершенно нормально, что при небольшом наклоне значение выходит за пределы диапазона.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.