Thread Content
Необходимо ли устанавливать клапан аварийного отключения в вертикальных цилиндрических сварных стальных резервуарах под нормальным давлением, и какие спецификации следует использовать? Прошу мастера помочь. . .
Экстренное отключение связано с средой, через которую происходит передача, верно? С самим резервуаром это не так уж и связано, да?
Нужно ли у резервуаров для хранения легковоспламеняющихся жидкостей устанавливать клапаны аварийного отключения? Я думаю, что если речь не идет о резервуарах для хранения сжиженных веществ, то их устанавливать не обязательно.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 678-2 22.08.2016 в 09:21. Необходимость установки клапана аварийного отключения на резервуаре определяется в зависимости от вещества, которое хранится в нем. Вы можете ознакомиться с положениями пунктов 6.4.1 и 4 стандарта «GB 50160-2008 — Правила противопожарного проектирования предприятий нефтехимической промышленности», а также с положениями раздела II Уведомления Главного управления по надзору за безопасностью № Аньцзяньцзунгуаньсань [2014] № 68. Для справки: 6.4.1 Оборудование для погрузки и разгрузки горючих жидкостей на железной дороге должно соответствовать следующим требованиям: 1. С обоих концов платформы для погрузки и разгрузки, а также каждые примерно 60 метров вдоль нее должны быть установлены лестницы ; 2. Для жидкостей классов АB, B и CA категорически запрещается использовать систему разгрузки через канавы ; 3. Для загрузки жидкостей классов АB, B и CА с открытым верхним отверстием следует использовать шланги для загрузки под уровнем жидкости ; 4. На трубопроводах для подачи горючих жидкостей (за исключением смазочных материалов), расположенных на расстоянии более 10 м от края площадки для загрузки, должны быть установлены удобные в использовании аварийные клапаны закрытия ; II. Дальнейшее усиление работы по обеспечению безопасности на складах химикатов (1) Дальнейшее совершенствование систем мониторинга и контроля на складах химикатов. В соответствии с требованиями нормативных документов в резервуарах установлены сигнализации для контроля уровня жидкости — как при его повышении, так и при понижении. Применяются автоматические механизмы блокировки клапанов подачи жидкости при чрезмерно высоком уровне, а также механизмы прекращения подачи материала при чрезмерно низком уровне. Убедитесь, что система сигнализации о утечке легковоспламеняющихся, взрывоопасных, токсичных и вредных газов находится в рабочем состоянии. На крупных резервуарах для хранения сжиженных газов и крайне токсичных химикатов необходимо устанавливать клапаны экстренного отключения.