Я установил расходомер пара с диапазоном измерений от 0 до 20 тонн; обычно расход пара составляет чуть более 7 тонн. Если изменить диапазон на 0–15 тонн, изменится ли расход пара, или он останется на уровне чуть более 7 тонн? Попросите эксперта сказать. Спасибо -
Reply #22016-08-19
PV не меняется. Изменение диапазона лишь влияет на значение MA, которое вы выводите
Reply #32016-08-19
Значения измерений не меняются, просто значение в миллиамперах в вашем выводе отличается
Reply #42016-08-20
Это зависит от того, какой это расходомер. Если это расходомер с разницей давлений, возможно, потребуется пересчитать значения.
Reply #52016-08-20
Для изменения диапазона необходимо передать производителю новые параметры для расчетов с последующей заменой расходомера. Если же меняется лишь настройка диапазона на самом приборе отображения, результаты измерений будут ниже реальных...
Reply #62016-08-20
Это зависит от того, какой это расходомер. Один мой бывший коллега совершал такую же ошибку. Думали, что изменение диапазона не повлияет на измерения, но оказалось, что речь идет о дифференциальном расходомере — после изменения значения дифференциального давления показания стали соответствовать действительности. Однако как только изменяется поток, параметры измерений резко меняются
Reply #72016-08-20
Для расчета расхода по разнице давлений необходимо пересчитать его, поскольку диапазон разницы давлений связан с диапазоном расхода

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.