Thread Content
Теплообменник: в трубчатой части проходит сточные воды, температура воды снижается с 72 до 52 градусов; объем потока — 175 м³/ч. В водах присутствуют твердые частицы-нечистоты; скорость потока в трубах должна быть не менее 1 м/с. В трубопроводе корпуса циркулирует раствор этиленгликоля при температуре от 49 до 69 градусов. Размеры корпуса ограничены значением DN600; по длине оборудование не имеет ограничений. В настоящее время используется двухканальная схема для обеспечения скорости потока; разумно ли дополнительно разделить внешний канал на два отдельных канала? По результатам моделирования с использованием HTRI, обратная связь заключается в чрезмерной потере тепла у перегородки между каналами корпуса; поэтому не рекомендуется использовать конструкцию с двумя каналами и двумя корпусами? Сейчас не знаю, как составить план, прошу совета?
Ещё никто не пришёл помочь, придётся справляться самому, чтобы не потонуть
Такие теплообменники изготавливались в большом количестве; как вы сказали, их цель — увеличить скорость потока в корпусе и усилить процесс теплообмена.
У вас здесь происходит тепловое перекрестное взаимодействие; двойная трубчатая конструкция с полностью обратным потоком позволяет избежать этой проблемы. Что касается проблемы утечки, о которой вы говорите, возможно, это связано с тем, что вы не установили зазоры или уплотнительные элементы, но это не главное. Главное — это цель, ради которой вы выбираете двухканальную конфигурацию: 1) повышение скорости потока для улучшения теплообмена; 2) полный обратный поток для повышения коэффициента теплообмена и уменьшения размеров оборудования.
Если посмотреть на параметры процесса, средняя разница температур между холодной и горячей жидкостями составляет всего 3 градуса, в то время как разница температур холодной жидкости у входа и выхода из камеры теплообмена достигает 20 градусов. Разница температур холодной жидкости по обе стороны перегородки в камере теплообмена ещё больше, чем разница температур между холодной и горячей жидкостями. Не будет ли это проблемой?
Нет фотографий, чертежей, посмотрим?
В проектах, касающихся теплопередачи через перегородки, этот фактор не учитывается (насколько я знаю). Вероятно, его влияние на общую эффективность системы будет незначительным, но это относится к обычным устройствам, при условии отсутствия особых режимов работы. Похоже, кто-то уже проводил подобные исследования, и существуют статьи, которые можно скачать и прочитать.