Thread Content
В современной проектировке кабели, соединяющие помещения с шкафами с оборудованием и центральную комнату управления, обычно прокладываются по одной линии на каждом этаже. Существуют ли какие-либо стандарты в этом отношении? Кроме того, можно ли использовать оптоволоконные кабели с разной длиной в системе TPS3000? Будут ли проблемы?
Стандарт HG/T 20573 предписывает, что сеть связи DCS должна обеспечивать короткое время отклика, высокую надежность и структурную редундантность. Принцип «один день — одно место» направлен на повышение надежности и обеспечение резервирования; однако не обязательно соблюдать его строго. Если условия этого не позволяют (например, в заводе нет кабельных туннелей), кабели можно прокладывать в разных кабельных коробах. Чем короче оптоволоконный кабель, тем лучше. Обычно разница в длине не влияет на качество передачи данных.
В инструкции к Honey рекомендуется разница менее 500 метров
Принцип «один день — одно место» направлен на повышение надежности и обеспечение резервирования; однако не обязательно соблюдать его строго. Если условия этого не позволяют (например, в заводе нет кабельных туннелей), кабели можно прокладывать в разных кабельных коробах. Поддерживаю эту точку зрения!
В этой отрасли важно соблюдать принципы тщательной организации работы на каждом этапе. Основное внимание уделяется типу отрасли и экономическим затратам. Жестких требований нет, но необходима двойная система резервирования. Связь между участками может осуществляться по сетевому кабелю; если расстояние превышает 350 метров, рекомендуется использовать оптоволокно — это более надежный вариант, обеспечивающий высокую скорость передачи данных и минимальную задержку. При этом стоимость такого решения выше.