В нашей компании давление воды при выходе из системы отопления составляет 0,25 МП, а при возвращении воды — 0,15 МП. В главных трубопроводах на производственных площадках вода течет по замкнутой траектории; в каждом канале вода поступает и уходит только по одному каналу. Но почему на третьем этаже со временем появляется воздух в системе? Возможно, это звучит несколько расплывчато, но я не думаю, что это связано с напором и расходом воды насосом (85). Прошу совета у более опытных специалистов.
Третий этаж — это последний этаж? В настройках системы нет клапана для сброса давления?
Каждый раз после ручного сброса воздуха всё становится в порядке, а через пару часов снова появляется воздух. Не могу понять.
Проверьте, не неправильный ли угол наклона в разветвлениях трубы, или нет ли явления обратного наклона
Вы сами осуществляете сброс воздуха через радиатор; в вашем случае, по-видимому, отсутствует автоматический клапан для сброса воздуха в самой высокой точке системы.
Это не связано с напором потока, верно?
Система работает уже 10 лет, у многих радиаторов протекают трубы в стенах. Я все их починил; при проверке под давлением воды никаких проблем не обнаружено. Однако после включения отопления образуется газ. После его удаления снова появляется газ спустя несколько дней
Нет, это проблема системы. Похоже, дело в автоматическом вентиляционном клапане. В горячей воде для отопления всегда присутствует воздух; он поднимается вверх и выходит через автоматический вентиляционный клапан. Если газ не выходит наружу, он накапливается в радиаторе, из-за чего горячая вода не может заполнить радиатор полностью. Это мешает эффективному отоплению. Теперь понятна важность автоматического вентиляционного клапана, не так ли?
Чем выше расположен клапан выпуска, тем лучше?
Похоже, у автора самый верхний этаж — это третий, последний этаж. Этот вопрос неясен, и невозможно обсудить причины.