【Вопросы и ответы, вопрос № 124】22.08.2016 Каковы шаги замены датчика расхода на выходе компрессора нового водорода? После ответа будет виден правильный ответ; за упоминание ключевых моментов начисляются баллы. Отключить связанные интерлоки, закрыть оба клапана для подачи и отбора давления, опустошить манометр, заменить трансмиттер; после того как трансмиттер будет работать нормально, снова включить интерлоки.
Reply #22016-08-22
I. Меры предосторожности при установке
1. Датчик расхода газа должен устанавливаться в месте, удобном для технического обслуживания, без сильных электромагнитных помех, интенсивных механических вибраций и воздействия теплового излучения;   2. Потокометры не рекомендуется использовать в условиях частых перерывов в потоке, а также при сильных пульсациях потока или давления ;   3. При установке датчика расхода газа на открытом воздухе сверху он должен быть защищен крышкой, чтобы предотвратить попадание дождевой воды и воздействие сильных солнечных лучей, которые могут сократить срок службы прибора. Датчик можно устанавливать под любым углом; направление потока жидкости должно соответствовать направлению, указанному на самом датчике ;   4. При монтаже трубопроводов следует учитывать возможность установки растяжимых или волновых труб, чтобы избежать сильного растяжения или разрыва расходомера ;   5. Датчик расхода газа должен устанавливаться коаксиально с трубопроводом, причем необходимо предотвратить попадание уплотнительных элементов и смазки во внутреннюю часть трубопровода ;   6. При использовании внешнего источника питания расходомер должен иметь надежную заземленную систему; его не следует соединять с заземлением силовых электросистем. Во время монтажа или ремонта трубопроводов заземление сварочной установки не допускается к соединению с расходомером.   7. Для того чтобы не нарушать нормальную подачу жидкости и облегчить техническое обслуживание, устанавливаются байпасные трубопроводы; при этом длина прямых участков трубы должна составлять не менее 3DN спереди и не менее 1DN сзади ; для 2D
Reply #32016-08-22
Закрыть клапаны входа/выхода, заменить газ на азот, связаться с службой приборов для устранения неисправностей
Reply #42016-08-22
Свяжитесь с специалистами по технологическим процессам для отключения технологических и оборудовательных защитных систем; закройте клапаны у основания трубопроводов для передачи давления (не менее двух клапанов), затем произведите замену
Reply #52016-08-22
Отключить связанные интерлоки, закрыть оба клапана для подачи и отбора давления, опустошить манометр, заменить трансмиттер; после того как трансмиттер будет работать нормально, снова включить интерлоки.
Reply #62016-08-22
Шаги: отключить связанные замки безопасности, закрыть оба клапана для подачи и отбора давления, опустошить манометр, заменить трансмиттер; после того как трансмиттер начнет нормально работать, снова включить замки безопасности.
Reply #72016-08-23
Переведите регулировку расхода в ручной режим, закройте ручной клапан трансмиттера, снимите трансмиттер для замены, откройте ручной клапан, проверьте герметичность, после стабилизации расхода переведите в автоматический режим
Reply #82016-08-25
Отключить цепь остановки при снижении расхода, чтобы обеспечить стабильное давление на входе и температуру на выходе; отключить клапан у основания расходомера и совместно с приборами провести необходимые действия!
Reply #92016-08-26
1. Удаление передатчика 2. Сброс давления через сливное отверстие 3. Замена
Reply #102016-08-27
Сначала необходимо устранить проблему заниженного измерения уровня водорода, прежде чем можно будет заменить приборы

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.