HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Могут ли цистерны с СПГ напрямую газифицироваться для снабжения городов и промышленных предприятий газом

2016-06-29View Original

Thread Content

В «Стандарте проектирования городского газоснабжения» GB50028 в основном регламентируются требования к расстояниям между фиксированными резервуарами. В нем не указано, допускается ли отказ от использования фиксированных резервуаров и возможно ли использование только переносных источников газа (цистерн с LNG) для прямой газификации и подачи газа. Если используются цистерны с LNG, то каким образом должно контролироваться безопасное расстояние: с учетом требований к фиксированным резервуарам или исключительно с учетом требований к месту разгрузки? 1. Кто-нибудь когда-либо строил станции газификации, использующие цистерны с СПГ в качестве источника газа? Согласно каким нормам это делается? 2. Есть ли какие-либо стандарты, прямо запрещающие использование цистерн с СПГ для прямого подачи газа в целях газификации?
Reply #22016-06-29
В разделе 5.10 правил TSG R0005-2011 «Технические требования к безопасности переносных сосудов под давлением» указано, что (5) запрещается осуществление операций по загрузке и разгрузке между переносными сосудами под давлением; также запрещается напрямую заправлять переносные сосуды под давлением в устройства, использующие газ; В этом указано лишь, что нельзя осуществлять прямую перегрузку, но не говорится о том, что нельзя также осуществлять прямую газификацию. Соответствует ли процесс прямой газификации в контейнерах для хранения LNG стандартам? Как следует учитывать расстояния безопасности? ?
Reply #32016-09-18
У меня как раз есть проект, похожий на этот. Могу ли я воспользоваться цистерновым транспортом? Размышляю над этим
Reply #42016-09-18
Теперь это запрещено. Раньше существовали простые переносные цистерны для загрузки СПГ, но теперь их использование также запрещено
Reply #52016-09-21
Правда? Какой стандарт или распоряжение это предусматривает? Можете подробнее?
Reply #62016-09-27
Давайте продолжим обсуждение. Над проектом, над которым я сейчас работаю, Newao Gas сотрудничает с одной компанией с целью замены старых угольных котлов на котлы, работающие на природном газе; газ подается с помощью транспортных цистерн под повышенным давлением, а на месте не устанавливаются резервуары. Комитет экспертов по безопасности согласился учитывать стандарт GB 50156, ох
Reply #72016-09-28
Можно попробовать на станции с группой бутылок, посмотреть, хватает ли расстояния; ориентируйтесь на 50028
Reply #82016-09-30
Оборудование для газификации также изготавливается в виде модулей; LNG транспортируется цистернами. Если сотрудничество успешно, то использование оборудования продолжается; в противном случае его можно просто забрать обратно, тем самым сводя к минимуму затраты. Согласно GB50156, даже систему пожаротушения можно не устанавливать.
Reply #92016-12-19
Иногда количество баллонов недостаточно, а расстояние между станциями подачи газа слишком велико, поэтому для подачи газа используются танкеры на станциях с баллонами.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.