Для двойного источника питания в системе TN-C использовать 3P или 4P?

2016-08-24View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Сою-Пи-Ке-Бир в 2017-1-10 в 21:37. Необходимо создать шкаф с двумя источниками питания. Входной электрический ток подается по трехфазной четырехжильной схеме; вероятно, речь идет о системе TN-C. Какой тип разъемов следует использовать — 3P или 4P? В принципе, в системах с трёмя фазами и четырьмя проводами линии N и PE объединяются в одну. В целях безопасности разъединение линии PEN запрещено в любое время; поэтому использование четырехполюсных выключателей категорически не допускается. Однако в системах, требующих возможности переключения между двумя источниками питания, необходимо использовать четырехполюсные выключатели для обеспечения изоляции при техническом обслуживании, тестировании и ремонте всей системы. Таким образом, при использовании схемы TN-C, когда требуется переключение между двумя источниками питания, следует ли использовать 3-полюсные или 4-полюсные выключатели?
Reply #22016-09-02
Говорят, что 3P лучше использовать, а 4P — с осторожностью. Связь с системой заземления довольно велика.
Reply #32016-09-02
Поскольку нельзя загружать вложения, я скопировал текст и прикрепил его сюда — посмотрите сами: Выбор четырехполюсных выключателей (V) ● В системах TN-C строго запрещается использование четырехполюсных выключателей ● Согласно пункту 461.2 стандарта IEC60364-4: в системах TN-C провод PEN не должен быть изолирован или переключаем. ● Статья 2.2.12 стандарта GB50054-95 предусматривает, что в системе TN-C подключение провода PEN к выключающему оборудованию строго запрещено. ● Согласно пункту 4.5.6 стандарта GB50054-95, в системе TN-C строго запрещается разъединять провод PEN; кроме того, не допускается установка устройств для разъединения этого провода
Reply #42016-09-12
В системах с двумя источниками питания, согласно стандартам, токопроводящая точка обоих трансформаторов может быть заземлена только в одной точке, то есть проводники N обоих трансформаторов соединены между собой. С помощью переключателя 3P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.