Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Сою-Пи-Ке-Бир в 2017-1-10 в 21:37. Необходимо создать шкаф с двумя источниками питания. Входной электрический ток подается по трехфазной четырехжильной схеме; вероятно, речь идет о системе TN-C. Какой тип разъемов следует использовать — 3P или 4P? В принципе, в системах с трёмя фазами и четырьмя проводами линии N и PE объединяются в одну. В целях безопасности разъединение линии PEN запрещено в любое время; поэтому использование четырехполюсных выключателей категорически не допускается. Однако в системах, требующих возможности переключения между двумя источниками питания, необходимо использовать четырехполюсные выключатели для обеспечения изоляции при техническом обслуживании, тестировании и ремонте всей системы. Таким образом, при использовании схемы TN-C, когда требуется переключение между двумя источниками питания, следует ли использовать 3-полюсные или 4-полюсные выключатели?
Говорят, что 3P лучше использовать, а 4P — с осторожностью. Связь с системой заземления довольно велика.
Поскольку нельзя загружать вложения, я скопировал текст и прикрепил его сюда — посмотрите сами: Выбор четырехполюсных выключателей (V) ● В системах TN-C строго запрещается использование четырехполюсных выключателей ● Согласно пункту 461.2 стандарта IEC60364-4: в системах TN-C провод PEN не должен быть изолирован или переключаем. ● Статья 2.2.12 стандарта GB50054-95 предусматривает, что в системе TN-C подключение провода PEN к выключающему оборудованию строго запрещено. ● Согласно пункту 4.5.6 стандарта GB50054-95, в системе TN-C строго запрещается разъединять провод PEN; кроме того, не допускается установка устройств для разъединения этого провода
В системах с двумя источниками питания, согласно стандартам, токопроводящая точка обоих трансформаторов может быть заземлена только в одной точке, то есть проводники N обоих трансформаторов соединены между собой. С помощью переключателя 3P