Большие резервуары для хранения СПГ при атмосферном давлении имеют однокамерную конструкцию. Обычно в потолочной части резервуара устанавливаются вентиляционные отверстия для поддержания равенства давления во внутренней и внешней частях резервуара. Какова же конструкция этих вентиляционных отверстий? Если они соединены напрямую, значит ли это, что температура во внешней части резервуара будет такой же, как и во внутренней? Однако температура материала, из которого изготовлена внешняя часть резервуара, обычно должна быть не ниже -40°C. Как же обеспечить, чтобы температура внешней части резервуара не падала ниже -40°C?
Это не вентиляционный клапан, а отверстие для вентиляции, расположенное между потолком внутреннего резервуара и сводом. Его функция — обеспечить равенство давления между внутренним и внешним резервуарами, тем самым предотвращая давление на внутренний резервуар
У зарубежных моделей нет таких вентиляционных отверстий — это просто изобретение некоторых отечественных производителей, которые поступают так произвольно. Пользы от этого не обязательно есть, к тому же существует риск безопасности.
Давление во внутреннем резервуаре с СПГ при нормальном давлении обычно составляет около 15 кПа; при превышении этого значения давления срабатывает предохранительный клапан для сброса давления. В промежуточном слое обычно используется пироглазурованный песок в сочетании с азотом для поддержания слегка положительного давления. Что касается вентиляционных отверстий, предназначенных для поддержания одинакового давления во внутреннем резервуаре и промежуточном слое… ? ? ?
Если внутренняя емкость имеет форму свода, то это и есть тот самый способ проектирования, о котором вы говорите. Но если речь идет о потолке, то ситуация отличается
Между внутренней и внешней емкостями находится изоляционный материал. Во время нормальной работы между внутренней и внешней емкостями формируется определенный температурный градиент. В обычных условиях газ в промежуточном слое является «неподвижным». Когда количество газа, выделяющегося при испарении внутри внутренней емкости, становится слишком большим и его невозможно своевременно удалить, он распространяется через поры изоляционного материала во внешнюю емкость. В этом случае на внешнюю емкость оказывается давление газа, а на внутреннюю — нет. Если из-за ошибки газ из внешнего резервуара будет постоянно выходить наружу, температура внешнего резервуара снизится. В нормальных условиях BOG выходит из внутреннего резервуара, поэтому температура между внутренним и внешним резервуарами не снижается.
Действительно, для баков с двойным объемом и баков с полным объемом необходимо проводить анализ температурного поля, чтобы обеспечить безопасность резервуаров.
Почему в некоторых баках внутренний и внешний баки соединены между собой газовым каналом, да ещё и установлен датчик разницы давлений?