Thread Content
Недавно возникла проблема: трубопровод для подачи давления у основного датчика уровня хладагента заблокировался. Попытки очистить его с помощью азота не увенчались успехом. Резервный трубопровод также находится в нестабильном состоянии — уровень давления в нем постоянно меняется. Чтобы решить проблему, подключили трубопровод для обратной подачи газа, и это помогло. Однако ситуация остается нестабильной: если вдруг снова не удастся очистить трубопровод, это приведет к серьезным проблемам. Есть ли какие-нибудь хорошие решения без остановки?
Забилась перламутровая песок? ~~Обратный воздушный поток — это лишь временная мера~~ Рекомендуется все же провести технический осмотр в подходящее время~~
Изначально планировалось провести проверку с помощью откачки песка, но затем планы на техническое обслуживание изменились — не хватило времени. Поэтому просто сильно нагрели устройство до комнатной температуры, затем с помощью баллона с обратным потоком воздуха освободили просвет, после чего сразу же запустили устройство. В процессе работы объем выбросов холодного газа увеличился; спустя около 20 дней работы устройство снова заблокировалось.
При комнатной температуре, когда давление в колонне не высокое, возможен обратный поток, но это не означает, что он возможен во время работы. У вас же система с положительным давлением, нужно учитывать высоту столба жидкости. При нормальной работе давление в колонне должно составлять около 5 бар; также необходимо учитывать влияние жидкого кислорода и способность алюминиевой пыли прилипать к стенкам труб. Если возникают проблемы, лучше как можно скорее провести ремонт, чтобы избежать серьезных аварий. Снижается ли температура основания холодильной камеры?~~
Почему так уверены, что пробка — из перламутрового песка? Отсутствует базовая температура, одна высокая башня; проверка холодильной камеры показала отсутствие проблем. Засорение длится не один-два дня, а уже почти два года. Давление в верхней башне увеличивается на 2 кг под действием столба жидкости; для его поддержания используется давление воздуха в 10 кг. Больше увеличивать не рискую — боюсь. Только что взялся за этое оборудование, не знаю, как проходит процесс установки и настройки, поэтому пока не могу сказать, что именно блокирует работу
Засорение может возникнуть из-за механических примесей, что должно быть обнаружено во время настройки устройства. Также возможно засорение из-за льда; в таком случае стоит попробовать повысить температуру. Но если молекулярный сит состоянии нормы, засорения в процессе работы не будет. Остается только засорение песком~~
Оборудование для высокочистого азота? Какое количество?