HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблемы с прокладкой кабелей приборов

2016-08-30View Original

Thread Content

Теперь необходимо добавить 4 трансмиттера в двухпроводной схеме в центр управления. Поскольку проект выполнен давно, кабелей нет, поэтому требуется перепрокладка проводки. Прокладка 4 двухжильных кабелей кажется слишком трудоемкой, а прокладка одного 8-жильного кабеля — небезопасной. Каковы ваши мнения? {:3_46:}
Reply #22016-08-30
Почему 8-жильный кабель небезопасен? Можно с общим экраном и разделением на части! Но посередине нужно добавить распределительную коробку!
Reply #32016-08-30
Если использовать кабель-канал, то 4 двухжильных кабеля можно связать вместе — работа будет не такой уж сложной, верно? Если боитесь сложностей, можно взять 2 кабеля с четырьмя жилами; P. С восьмимедневным экранированным кабелем тоже нет проблем, на месте можно установить взрывозащищенную коробку для подключений ; Я уже делал 32-жильные. К тому же, какова ваша расстояние? Примерно сколько метров?
Reply #42016-08-30
Основной кабель имеет сечение 6*2*1,0 (или 1,5 в зависимости от расстояния). На месте установки предусмотрены распределительные коробки; к тому же есть ещё два провода в качестве резерва. Я считаю, что это лучше, чем использовать четыре провода.
Reply #52016-08-31
В нашей компании для соединения щита JB с DCS используются кабели с 32 жилами; расстояние между ними составляет примерно 400 метров. Нет проблем
Reply #62016-08-31
Хм, решил использовать один экран на 10 каналов с возможностью разделения изображения. В основном это связано с тем, что в старых проектах использовались кабели с большим количеством жил, и из-за этого не было возможности разделить сигналы, в результате чего все устройства переставали работать. Это создает определенные проблемы
Reply #72016-08-31
При заказе многожильного кабеля попросите производителя указать номер жил; для длины 350 метров рекомендуется использовать кабель с двумя жилами
Reply #82016-08-31
Можно использовать общий экран или разделенные экраны. Кроме того, можно выделить две группы кабелей в качестве резерва — так в будущем, при модификациях или возникновении проблем с кабелями, не потребуется подключать новые кабели!
Reply #92016-09-01
Рекомендуется кабель с двумя жилами — стабильно и просто.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.