Шаги настройки позиционера клапанов ABB

2016-09-01View Original

Thread Content

Шаги настройки: 1. Подключите источник воздуха и проверьте, соответствует ли давление после регулятора давления параметрам, указанным на табличке исполнительного механизма (максимальное давление подачи воздуха для позиционера составляет 7 БАР, однако фактическое давление должно соответствовать максимальному давлению воздуха, допускаемому исполнительным механизмом); 2. Подключите входной сигнал 4–20 мА. Питание устройства-позиционера поступает от входного сигнала; оно обеспечивается системой DCS по двухжильному принципу. Напряжение на выходе составляет примерно 8,7 В постоянного тока. Нельзя подавать напряжение 24 В напрямую на устройство-позиционер, иначе это может привести к повреждению его электронных компонентов ; 3. Проверьте угол установки штока обратной связи по положению (если позиционер поставляется вместе с исполнителем, его установка и настройка выполняются поставщиком исполнителя; здесь требуется лишь проверка, этот шаг не является обязательным):
– Нажмите кнопку MODE.
– Одновременно нажимайте клавиши ↑ или ↓, пока не появится код режима работы 1.3.
– Отпустите кнопку MODE.  -Используйте клавиши ↑ или ↓, чтобы привести исполнительные механизмы в два конечных положения соответственно, и зарегистрируйте углы в этих положениях.  -Два угла должны соответствовать следующим рекомендуемым диапазонам углов (минимальное смещение угла — 20 градусов) ; (строгая симметрия не требуется) Угол полного хода должен быть не меньше 25°. 4. Переход в меню настройки параметров: — Нажмите одновременно клавиши ↑ и ↓. — Нажмите клавишу ENTER, затем отпустите её. — Счетчик будет считать от 3 до 0. — Отпустите клавиши ↑ и ↓. Программа автоматически перейдет в меню настройки P1.0. 5. Используйте клавиши ↑ и ↓ для выбора режима работы локатора: линейный или угловой ход. Режим работы с угловым ходом: изменение угла составляет от -28° до +28° (56°) и от -57° до +57° (114°). Режим прямолинейного движения: изменение угла меньше -28°—+28° (56°). Внимание: перед началом автоматической настройки убедитесь, что фактическая конфигурация установки совпадает с той, которая выбрана в меню позиционера. В процессе автоматической настройки позиционер использует разные способы определения границ хода исполнительного механизма, а также применяет разные базы данных для линеаризации, что может привести к значительным нелинейным ошибкам. 6. Запуск программы автоматической настройки (после установки исполнителя или клапана в систему рекомендуется повторно настроить её с помощью этой программы) ; -Удерживайте клавишу MODE – нажмите клавишу ↑ один или несколько раз, пока не появится текст «P1.1» – отпустите клавишу MODE. Удерживайте клавишу ENTER в течение 3 секунд, пока счетчик не досчитается до 0 – отпустите клавишу ENTER; программа начнет работать автоматически (будет отображаться номер текущей инструкции программы). -После успешного завершения процедуры автоматической настройки на дисплее появляется сообщение «COMPLETE».   В процессе автоматической настройки, если возникает сбой, программа вынуждена прерваться, и отображается код ошибки. С помощью этого кода можно определить причину сбоя, а также вручную прервать процесс автоматической настройки. 7. При необходимости перейдите в раздел «P1.2», чтобы отрегулировать диапазон отклонений управления.
8. При необходимости перейдите в раздел «P1.3», чтобы отрегулировать зону бездействия управления.
9. При необходимости перейдите в раздел «P1.4», чтобы протестировать эффективность настроек. 10. Сохранение настроек: - Удерживайте клавишу MODE - Нажмите клавиши ↑ или ↓ один или несколько раз, пока не появится «P1.5» - Отпустите клавишу MODE - Используйте клавиши ↑ или ↓ для выбора NV_SAVE (если выбрать «CANCEL», все сделанные ранее изменения не будут сохранены). -Удерживайте клавишу ENTER в течение 3 секунд до окончания обратного отсчета счетчика, затем отпустите ее (для отказа от сохранения выберите «CANCEL»; для выхода из режима настройки параметров также необходимо выполнить этот шаг).
Reply #22016-09-02
С ABB есть некоторые проблемы. Помню, в прошлый раз при настройке это было во время технического соревнования; тогда я просто запомнил это наизусть, а теперь снова забыл

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.