Шаги настройки позиционера клапанов ABB
Thread Content
Шаги настройки: 1. Подключите источник воздуха и проверьте, соответствует ли давление после регулятора давления параметрам, указанным на табличке исполнительного механизма (максимальное давление подачи воздуха для позиционера составляет 7 БАР, однако фактическое давление должно соответствовать максимальному давлению воздуха, допускаемому исполнительным механизмом); 2. Подключите входной сигнал 4–20 мА. Питание устройства-позиционера поступает от входного сигнала; оно обеспечивается системой DCS по двухжильному принципу. Напряжение на выходе составляет примерно 8,7 В постоянного тока. Нельзя подавать напряжение 24 В напрямую на устройство-позиционер, иначе это может привести к повреждению его электронных компонентов ; 3. Проверьте угол установки штока обратной связи по положению (если позиционер поставляется вместе с исполнителем, его установка и настройка выполняются поставщиком исполнителя; здесь требуется лишь проверка, этот шаг не является обязательным):– Нажмите кнопку MODE.
– Одновременно нажимайте клавиши ↑ или ↓, пока не появится код режима работы 1.3.
– Отпустите кнопку MODE. -Используйте клавиши ↑ или ↓, чтобы привести исполнительные механизмы в два конечных положения соответственно, и зарегистрируйте углы в этих положениях. -Два угла должны соответствовать следующим рекомендуемым диапазонам углов (минимальное смещение угла — 20 градусов) ; (строгая симметрия не требуется) Угол полного хода должен быть не меньше 25°. 4. Переход в меню настройки параметров: — Нажмите одновременно клавиши ↑ и ↓. — Нажмите клавишу ENTER, затем отпустите её. — Счетчик будет считать от 3 до 0. — Отпустите клавиши ↑ и ↓. Программа автоматически перейдет в меню настройки P1.0. 5. Используйте клавиши ↑ и ↓ для выбора режима работы локатора: линейный или угловой ход. Режим работы с угловым ходом: изменение угла составляет от -28° до +28° (56°) и от -57° до +57° (114°). Режим прямолинейного движения: изменение угла меньше -28°—+28° (56°). Внимание: перед началом автоматической настройки убедитесь, что фактическая конфигурация установки совпадает с той, которая выбрана в меню позиционера. В процессе автоматической настройки позиционер использует разные способы определения границ хода исполнительного механизма, а также применяет разные базы данных для линеаризации, что может привести к значительным нелинейным ошибкам. 6. Запуск программы автоматической настройки (после установки исполнителя или клапана в систему рекомендуется повторно настроить её с помощью этой программы) ; -Удерживайте клавишу MODE – нажмите клавишу ↑ один или несколько раз, пока не появится текст «P1.1» – отпустите клавишу MODE. Удерживайте клавишу ENTER в течение 3 секунд, пока счетчик не досчитается до 0 – отпустите клавишу ENTER; программа начнет работать автоматически (будет отображаться номер текущей инструкции программы). -После успешного завершения процедуры автоматической настройки на дисплее появляется сообщение «COMPLETE». В процессе автоматической настройки, если возникает сбой, программа вынуждена прерваться, и отображается код ошибки. С помощью этого кода можно определить причину сбоя, а также вручную прервать процесс автоматической настройки. 7. При необходимости перейдите в раздел «P1.2», чтобы отрегулировать диапазон отклонений управления.
8. При необходимости перейдите в раздел «P1.3», чтобы отрегулировать зону бездействия управления.
9. При необходимости перейдите в раздел «P1.4», чтобы протестировать эффективность настроек. 10. Сохранение настроек: - Удерживайте клавишу MODE - Нажмите клавиши ↑ или ↓ один или несколько раз, пока не появится «P1.5» - Отпустите клавишу MODE - Используйте клавиши ↑ или ↓ для выбора NV_SAVE (если выбрать «CANCEL», все сделанные ранее изменения не будут сохранены). -Удерживайте клавишу ENTER в течение 3 секунд до окончания обратного отсчета счетчика, затем отпустите ее (для отказа от сохранения выберите «CANCEL»; для выхода из режима настройки параметров также необходимо выполнить этот шаг).