Какова функция пневматического регулирующего клапана с электромагнитным клапаном? Может ли пневматический регулирующий клапан работать без электромагнитного клапана?

2016-09-05View Original

Thread Content

Какова функция пневматического регулирующего клапана с электромагнитным клапаном? Может ли пневматический регулирующий клапан работать без электромагнитного клапана? Есть ли электронные регулирующие клапаны, которые могут оснащаться электромагнитным клапаном для аварийного отключения? Если это невозможно, чем можно осуществить экстренное отключение электропневматического регулирующего клапана?
Reply #22016-09-05
Электромагнитные клапаны в пневматических регулирующих клапанах обычно связаны с состоянием безопасности. . Например, систему ESD можно не использовать? Конечно, можно не брать. Но нужно учитывать требования к дизайну и требования безопасности. Для электрических регулирующих клапанов нет необходимости использовать электромагнитные клапаны; те электромагнитные клапаны, которые мы используем, предназначены для управления газовыми или жидкостными потоками. Для электрических не нужно.
Reply #32016-09-05
Регулирующие клапаны обычно не оснащаются электромагнитными клапанами. Но когда технологические требования предполагают необходимость возвращения этого регулирующего клапана в безопасное положение в случае аварии или при определенных условиях, чтобы он не сработал по ошибке от DCS, тогда следует установить электромагнитный клапан. Кроме того, когда этот регулирующий клапан используется в системе безопасности, необходимо добавить электромагнитный клапан.
Reply #42016-09-05
Последнее изменение в этом посте было сделано hfrs 5.9.2016 в 20:17. Готов помочь. Можно задать такой вопрос. Тест на наш интеллект? Вы ведь не занимаетесь приборостроением?
Reply #52016-09-06
Можно взять, чтобы регулирующий клапан имел функцию отключения
Reply #62016-09-06
На самом деле, необходимость включения или отключения зависит от того, существует ли временной лимит для перехода клапана в режим аварийной работы при наступлении аварии или сбое в системе. Регулирование клапана в полностью открытом или полностью закрытом состоянии с помощью электромагнитного клапана происходит гораздо быстрее, чем с помощью позиционера.
Reply #72016-09-06
Герой, в чем принцип работы электромагнитного клапана в электрическом клапане? Пневматический клапан — это клапан с электромагнитным управлением, предназначенный для регулирования потока газа, верно? Например, при отключении пневматического клапана воздух выходит в атмосферу, и клапан аварийно закрывается. Но каков принцип работы электромагнитного клапана, установленного в электрическом клапане? Прошу совета!
Reply #82016-09-06
Какое у электромагнитного клапана количество позиций и каналов? По-моему, он предназначен для регулировки потока жидкости/газа. Не знаю, верно ли это.
Reply #92016-09-06
Есть ли временные ограничения на то, чтобы клапан перешел в режим аварийной работы? Дорогой друг, как понимать эту фразу?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.