【Ежедневная задача】 Основы химической технологии 423: Растворенный кислород в конденсате (7 сентября)

2016-09-07View Original

Thread Content

С сегодняшнего дня в разделе теории химической промышленности запускается акция «Одно задание в день», призванная помочь всем укрепить основные знания в этой области. В будущем будут публиковаться материалы по таким темам, как «Основы химической промышленности», «Процессы передачи масс и разделения веществ», «Термодинамика в химической промышленности», «Технологии химической промышленности» и т. д. Надеемся на вашу активную поддержку! Желаем всем приятных праздников Рождества! Ответы на задания из акции «Одно задание в день» можно увидеть непосредственно после отправки ответа; тема будет закрыта через 1 день ! Чтобы поощрить всех к продолжению участия в этом году! За участие вы получаете 3 награды в виде богатства, а за правильные ответы — ещё 4~~~ Краткий вопрос: В чём причины ненадлежащего уровня растворённого кислорода в конденсатной воде? Как поступить? Ответ: Причины ненадлежащего уровня растворенного кислорода в конденсатной воде и способы его устранения следующие: 1) Утечка вакуума в конденсаторе. Необходимо уведомить персонал турбин о необходимости выявления и устранения утечек. 2) Во время работы насоса конденсата в него попадает воздух. Можно заменить резервный насос, а в месте уплотнения — установить водяную прокладку. 3) Степень переохлаждения конденсатора слишком велика. Можно регулировать степень переохлаждения конденсатора. 4) Утечка медных труб конденсатора. Необходимо принять меры по устранению утечек; в серьезных случаях следует сливать конденсат.
Reply #22016-09-07
1) Протекание воздуха в вакуумной части конденсатора. Необходимо уведомить персонал турбин о необходимости выявления и устранения утечек. 2) Во время работы насоса конденсата в него попадает воздух. Можно заменить резервный насос, а в месте уплотнения — установить водяную прокладку. 3) Степень переохлаждения конденсатора слишком велика. Можно регулировать степень переохлаждения конденсатора. 4) Утечка медных труб конденсатора. Необходимо принять меры по устранению утечек; в серьезных случаях следует сливать конденсат.
Reply #32016-09-07
Старение оборудования, коррозия материалов, продукты электрохимической коррозии ускоряют электрохимическую коррозию; Неправильная настройка режима работы ; Некачественные методы ремонта, плохое качество ; Низкий уровень квалификации у персонала, слабые навыки анализа и т. д. — при превышении уровня растворенного кислорода невозможно своевременно справиться с ситуацией
Reply #42016-09-07
(1) Параметры работы деаэратора (температура, давление) не в норме; (2) Ненадежное соединение на входе насоса для подачи воды (3) Слишком высокое содержание растворенного кислорода на входе в деаэратор ; (4) Пробоотборная трубка не герметична, проникает воздух ; (5) Недостаточное добавление гидразина в воду ; (6) Внутри устройства деаэратора имеются дефекты ; (7) Значительные колебания нагрузки, увеличение объема подачи воды ; (8) Неправильный угол открытия выпускного клапана: (9) Анализ причин неэффективности лекарств или неточности измерительных приборов
Reply #52016-09-07
1) Происходит утечка воздуха в вакуумной части конденсатора. Необходимо выявить утечки и их устранить. 2) Во время работы насоса для конденсата происходит проникновение воздуха. Можно заменить резервный насос, а в месте уплотнения — установить водяную прокладку. 3) Степень переохлаждения конденсатора слишком велика. Можно регулировать степень переохлаждения конденсатора. 4) Утечка медных труб конденсатора. Необходимо принять меры по устранению утечек; в серьезных случаях следует сливать конденсат.
Reply #62016-09-07
Причиной несоответствия содержания растворенного кислорода в конденсате является его контакт с воздухом. Способ обработки: деаэрация с помощью резервуара для деаэрации.
Reply #72016-09-07
1) Утечка воздуха в вакуумную часть конденсатора. Необходимо уведомить персонал турбин о необходимости выявления и устранения утечек. 2) Во время работы насоса конденсата в него попадает воздух. Можно заменить резервный насос, а в месте уплотнения — установить водяную прокладку. 3) Степень переохлаждения конденсатора слишком велика. Можно регулировать степень переохлаждения конденсатора. 4) Протечка в медных трубках конденсатора. Необходимо принять меры по устранению утечек; в серьезных случаях следует сливать конденсат.
Reply #82016-09-07
Проблемы с вспомогательным оборудованием системы конденсатной воды: в вакуумной системе имеются места утечек; к воде, добавляемой в систему, не удален кислород
Reply #92016-09-07
1) Происходит утечка воздуха в вакуумной части конденсатора. Необходимо уведомить персонал турбин о необходимости выявления и устранения утечек. 2) Во время работы насоса для конденсата происходит проникновение воздуха. Можно заменить резервный насос, а в месте уплотнения — установить водяную прокладку. 3) Степень переохлаждения конденсатора слишком велика. Можно регулировать степень переохлаждения конденсатора. 4) Утечка медных труб конденсатора. Необходимо принять меры по устранению утечек; в серьезных случаях следует сливать конденсат.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.