Обсуждение проблем с трубопроводами пенного вещества на складе баллонов

2016-09-11View Original

Thread Content

Как указано в заголовке, во время практического эксперимента с пенными трубопроводами было обнаружено, что в начале из трубопровода вытекала жидкость, а пена появлялась лишь через 2–3 минуты. Каковы причины такого явления? Как решить?
Reply #22016-09-11
Очевидно, в трубопроводе скапливается вода; достаточно установить на самом низком участке трубопровода резервуар для сбора воды — не обязательно большой. Достаточно периодически сливать воду из этого резервуара.
Reply #32016-09-11
Есть ли ещё какие-нибудь возможности? Должна быть откачка жидкости на минимуме.
Reply #42016-09-11
В обычных воздуховодах всегда бывает конденсат, а пена сама по себе представляет собой жидкость, поэтому полного отсутствия воды быть не может. Кроме того, есть проблемы с проверкой устройства для генерации пены?
Reply #52016-09-16
Причина одна и та же: принцип работы таков, но в нашей компании на конце главного трубопровода устанавливается электронный клапан. В первые две-три минуты этот клапан открывается для слива жидкости, а затем открываются клапаны на ответвлениях
Reply #62016-09-16
У вас в нижней части регулятора тоже есть система слива, верно?
Reply #72016-09-16
Кроме того, влияет ли задержка с открытием пеновой линии на ликвидацию аварии?
Reply #82016-09-17
Минимум: не должно ли выброс происходить только после полного исчерпания ресурса? При запуске он не должен оказывать никакого эффекта. Это мое личное мнение
Reply #92016-09-17
Если не вылить всю воду, и возникнет пожар, сначала будет вода — у нее большая плотность, чем у масла, и масло будет плавать на поверхности воды. Тогда происшествие усугубится. Это лишь мое личное мнение
Reply #102016-09-19
В основном это связано с большой длиной трубопроводов: наогрев насоса требует времени, к тому же в трубопроводах может скапливаться жидкость.
Reply #112016-09-19
У меня то же самое, наверное, из-за длительного неиспользования пена превратилась в воду! Трубопровод по-прежнему закопан.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.