Thread Content
Уважаемые эксперты, хотел бы получить совет: при сжатии следующих газов с помощью компрессора образуется конденсат, в котором присутствуют спирты. Можно ли проектировать здание для компрессорной с учетом требований к пожарной безопасности класса V, без необходимости обеспечения взрывозащиты? (1) Состав газа: CO2 – 97%, N2 – 2,8%, насыщенная вода, метанол – 200 ppm, этанол – 300 ppm. (2) Давление: 0,003 МПа. (3) Температура: комнатная температура. (4) Поток: 10000 Нм³/ч. Как правило, основным компонентом газа являются негорючие газы, а количество воды, выделяющейся в процессе сжатия, также невелико. Многие коллеги считают, что можно использовать конструкцию, не предназначенную для работы в взрывоопасных условиях. Однако я считаю, что необходимо использовать конструкцию, устойчивую к взрывам. Причины следующие: (1) спирты, содержащиеся в газе, выделяются вместе с водой, в результате чего их концентрация значительно возрастает – до 0,1–5%. Это означает увеличение опасности такого раствора в **в разы ; (2) Здание компрессора обычно является закрытым; при плохой вентиляции спиртовые вещества легко испаряются и накапливаются внутри здания. При наличии статического электричества или искр от двигателя может произойти возгорание или взрыв. Просим высказывать как можно больше предложений; было бы здорово, если бы существовали конкретные стандарты. Спасибо!
Закрыта ли комната компрессора, зависит от местных климатических условий: в зимний период, когда температура низкая, она обязательно должна быть закрыта. В остальных случаях применяется открытая конструкция, при этом только на платформе двухэтажной установки имеются боковые стены. Этого недостаточно, и это также связано с привычками различных проектных институтов. Кроме того, важно и то, достаточно ли большое расстояние до окружающих объектов.
Сначала разберитесь, что спрашивают, а уже отвечайте
У нас здесь есть система для восстановления CO2, интересно, как она спроектирована
Следует проектировать устройство с учетом требований к устройствам, не предназначенным для использования в взрывоопасных средах; необходимо выделить зону, защищенную от взрывов. Можно ориентироваться на стандарт GB3836. Если есть финансовые возможности, устройство можно спроектировать таким образом, чтобы оно было взрывозащищенным. В Китае много экспертов, и если проверка покажет, что устройство не соответствует стандартам, это приведет к проблемам. Лучше всего позволить экспертам определить подходящее решение
GB3836 — это стандарт, определяющий правила проектирования после разделения зон на взрывоопасные. В настоящее время обсуждается вопрос о том, относится ли данная зона к категории взрывоопасных зон.
Классификация зон, устойчивых к взрывам, в процессе декарбонизации также является важной темой. Надеюсь, что все активно будут обсуждать этот вопрос. Лично я считаю, что растворы горючих веществ низкой концентрации не должны считаться горючими и их следует рассматривать как негорючие вещества. Однако в процессе слива воды могут выделяться горючие вещества в окружающее пространство; поэтому их следует рассматривать как источники взрывоопасности первого класса. При определении зон, устойчивых к взрывам, необходимо учитывать структуру здания, в котором расположен компрессор; Чаще сотрудничайте с специалистами по технологическим трубопроводам: если технологическая схема экономична и рациональна, можно обойтись без использования вентиляторов с взрывозащитными двигателями
Позвоните и спросите у экспертов из проектного института, или сходите к коллегам за советом.
В группе много известных специалистов из дизайнерских студий и коллег по профессии; настоящие мастера находятся среди простых людей