Thread Content
Здравствуйте! У меня есть система кондиционирования воздуха, для которой требуется холодная вода температурой 7 градусов. В качестве источника холодной воды используется система с замкнутым циклом. Автоматический клапан для сброса воздуха установлен на входе в насос для холодной воды, причем на довольно высокой высоте. По-видимому, это не очень эффективно: иногда возникают сигналы об высоком давлении в устройстве, а также прерывается подача электроэнергии. Персонал на месте подключает трубу в месте установки манометра на выходе насоса для охлаждающей воды, иногда для выпуска воздуха. Кажется, это тоже плохо, потому что выход насоса для охлаждающей воды находится довольно низко. Не обязательно будет эффективно. Уважаемый эксперт, у меня есть два варианта места для установки автоматического вентиляционного клапана. Какой из них лучше? 1) На вертикальной трубе, соединяющей холодную воду с резервуаром для расширения, — это высокое место, но оно находится довольно близко к входу насоса холодной воды ; 2. На водоводе сзади холодильной установки, на довольно высокой высоте. Спасибо всем за обсуждение предложений.
Принцип максимальной высоты верен, но конкретно всё зависит от системы трубопроводов; я считаю, что второй вариант подходит.
Разве нельзя сделать их одним? Клапан сброса давления на верхней части насоса, труба сброса давления на верхней части резервуара. .