Как перенести измеритель уровня с двумя фланцами

2016-09-21View Original

Thread Content

Помощь новичку: как перенести измерительный прибор с двумя фланцами? Нужен простой способ
Reply #22016-09-21
Можно ли опустошить бак, можно ли его заполнить, или можно ли снять фланец. Регулировать с помощью пульта HART или как?
Reply #32016-09-21
1. Двухфланцевый уровнемер всегда имеет отрицательную смещение, независимо от высоты расположения индикатора, причем величина этого отрицательного смещения остается постоянной и равна ρ0gH. ρ0 — плотность изоляционной жидкости (кг/м³), g равно 9,81, H — высота диапазона измерений (м), единица измерения результата — Па. 2. Интерфейс и уровень жидкости — это вопрос диапазона измерений, он не связан с перемещением двух фланцев.
Reply #42016-09-21
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jcicwht 21.09.2016 в 20:46. После настройки диапазона измерений необходимо убедиться, что концентрация легких компонентов превышает значение, характерное для верхней фланцевой поверхности. Затем можно установить нулевую отметку на самом низком уровне интерфейса
Reply #52016-09-22
При небольшом объеме смещения его можно регулировать с помощью потенциометра нулевого положения, при большом — с помощью потенциометра смещения; интеллектуальные трансмиттеры можно настраивать с использованием панели управления.
Reply #62016-09-22
До того, как на новый прибор будет установлен другой диапазон измерений, значение разницы давлений, отображаемое при пустом баллоне, и является величиной миграции.
Reply #72016-09-22
Этот метод неплох — это как бы полное избавление от необходимости в расчетах. Не знаю, насколько он точен. Попробую в следующий раз
Reply #82016-09-22
Некоторые используют пульт дистанционного управления для миграции, другие можно настроить вручную

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.