Проверка трубопроводов длиной менее 250 мм

2016-09-22View Original

Thread Content

На чертеже указаны только требования к контролю сварных швов AB, RT 20%. Требования к контролю фитингов длиной менее 250 мм не указаны, пожалуйста, поделитесь своими предложениями по их обработке: 1. Проводить контроль по стандарту 20% RT. 2. Изменить на поверхностную проверку. 3. Проверка не проводится.
Reply #22016-09-22
Если это фланец с шейкой для сварки, то шов между трубопроводом и фланцем относится к классу B, и также требуется контроль методом RT на 20%. Необходимо оценить, требуется ли проведение тестов PT/MT для угловых сварных соединений, которые будут приняты в эксплуатацию, с учетом конкретных обстоятельств.
Reply #32016-09-22
Требования GB150 предусматривают, что условия контроля для трубопроводных соединений длиной менее 250 мм определяются в проекте. Строго говоря, если в проектных чертежах это не предусмотрено, то проверка не проводится. Предложение таких требований к тестированию должно лежать в ответственности дизайнера. Но если производитель ставит этот вопрос перед проектным бюро, то обычно проектное бюро отвечает, что необходимо следовать требованиям к контролю сварных швов категорий A и B. Поэтому для поднятия такого вопроса требуется определенная стратегия.
Reply #42016-09-22
Обычно проверяют всю полость целиком, не стоит экономить на этом
Reply #52016-09-23
На чертеже указаны только требования к контролю сварных швов AB, RT 20%. Требования к проверке трубопроводов длиной менее 250 мм не указаны. Согласно требованиям GB150, условия контроля для соединительных труб длиной менее 250 мм определяются в проектной документации. Поскольку в проектной документации не указаны отдельные требования к проверке фитингов длиной менее 250 мм, то применяются требования к сварным швам класса AB — RT20% ; Это эквивалентно установлению требований RT20% для всех сварных швов классов А и Б
Reply #62016-09-24
Раз уж это 20% RT. В документе указаны ли требования к тестированию типа CD? Также не указаны стандарты проверки фитингов диаметром менее 250 мм, что свидетельствует о незначимости таких контейнеров. Можно ли не проводить контроль сварных швов соединений длиной менее 250 мм?
Reply #72016-09-24
Если на чертеже не указано соединение типа «сопряжение» для DN<250 мм, то следует выполнять проверку в размере 20% RT согласно чертежу.
Reply #82016-09-24
Современные стандарты требуют учитывать всё больше факторов при проектировании, а чертежи должны быть составлены тщательно и точно.
Reply #92016-09-27
Когда на общих проектных чертежах коэффициент сварки равен 1,0, необходимо отдельно указывать фитинги длиной менее 250 мм; при этом проверка поверхности проводится в соответствии с стандартом NB/T47013-2015, и они считаются пригодными для использования при соответствии критериям класса I. Конечно, вы также можете повысить требования. Для фитингов диаметром менее 250 мм контроль поверхности осуществляется в соответствии с NB/T47013-2015, и они считаются пригодными первого класса. Это моё личное мнение. Но в нашей системе контроля и проверок всё должно быть зафиксировано.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.