Проблема срока службы аккумуляторов для дизельных пожарных насосов

2016-09-26View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем nmgsbl 26.09.2016 в 11:07. Устройство используется уже 11 лет, а аккумулятор продолжает работать. Как можно определить его производительность? 12V200AH
Reply #22016-09-26
Уважаемые пользователи, не знаю, используете ли вы аккумуляторы на свинцово-кислотной основе. В таком случае срок службы таких свинцово-кислых аккумуляторов, предназначенных для запуска двигателей, обычно составляет 300–500 циклов (при очень хороших условиях эксплуатации). К тому же у всех существующих свинцово-кислых аккумуляторов есть срок службы, определенный по времени эксплуатации (например, 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет или 15 лет и т. д.). Вы можете узнать более точную информацию, ознакомившись с документацией от первоначального поставщика! Чтобы оценить характеристики аккумулятора, можно провести простую проверку с учетом следующих четырех аспектов: (1) напряжение питания отдельных элементов и всего аккумулятора в режиме плавного заряда ; (2) Температура корпуса аккумулятора и полюсов ; (3) Имеются ли деформации и протекания жидкости в крышке аккумулятора? ; (4) Происходит ли протекание жидкости и выделение кислотного тумана вокруг полюсов и предохранительных клапанов. Тестирование емкости аккумулятора: раз в полгода проводится проверочная разрядка при реальной нагрузке; время разрядки составляет 30–40%. Также можно использовать специальное оборудование для тестирования с постоянной мощностью в течение 6–10 минут ; Ежегодно проводится тест на емкость с использованием фиктивной нагрузки при глубине разряда 80% C10 (с учетом коэффициента 10 часов), либо прямо с использованием соответствующего оборудования для теста постоянной мощности в течение 15–20 минут. У аккумуляторов, которые работают уже 11 лет, у некоторых может увеличиться внутреннее сопротивление из-за плохих условий эксплуатации на начальном этапе или неправильной настройки параметров. В таких случаях для измерения внутреннего сопротивления аккумулятора используется специальный прибор (например, Hitachi CA3551). С помощью этого прибора определяется изменение внутреннего сопротивления, и тогда можно решить, требуется ли замена аккумулятора. Наконец, исходя из режима работы оборудования владельца и циклов зарядки/разрядки, если тестирование пожарного оборудования проводится регулярно и строго в соответствии с правилами пожарной безопасности (каждую неделю или через 10 дней), то рекомендуется заменить этот аккумулятор!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.