Thread Content
Какова эффективная глубина погружения оболочек термопар и терморезисторов в различные среды? **: В случае с паром при высокой температуре и давлении, когда номинальный диаметр трубы равен или меньше 250 мм, эффективная глубина составляет 70 мм; Когда номинальный диаметр трубы превышает 250 мм, эффективная глубина составляет 100 мм. Для пара, газа или жидкости в трубах диаметром 500 мм и менее эффективная глубина составляет примерно 1/2 внешнего диаметра трубы. При внешнем диаметре более 500 мм эффективная глубина составляет 300 мм. Для среды, состоящей из дыма, ветра и их смеси, эффективная глубина составляет от 1/3 до 1/2 внешнего диаметра трубы. Уважаемый эксперт Haiyou: сегодня я увидел вышеуказанный вопрос и **. Есть ли какие-либо нормы или стандарты, подтверждающие наличие этого **?
Спецификации по выбору приборов SH или HG
В API551 указано, что длина термопары должна составлять 50 мм, а длина терморезистора — 75 мм
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем sanjjj 11.12.2016 в 06:40. В стандарте HG/T 20507 2014 указано следующее: но разве это не совпадает с **? ? ? ? 4. 1. 2 Глубина погружения датчика температуры должна соответствовать следующим требованиям: 1 При выборе глубины погружения датчика температуры необходимо учитывать, чтобы датчик находился в той области исследуемой среды, где происходят значительные изменения температуры, и при этом он мог бы служить репрезентативным индикатором этих изменений. 2 Когда датчик температуры установлен вертикально на трубопроводе с полным наполнением жидкостью или под углом 45° к стенке трубы. При монтаже в углу конец датчика температуры должен погружаться во внутреннюю стенку трубы на глубину не менее 50 мм и не более 125 мм. 3 При монтаже датчика температуры на оборудовании конец датчика должен погружаться во внутреннюю поверхность оборудования на глубину не менее 150 мм. При монтаже на устройствах с светоотражающими поверхностями, топках и конструкциях из изоляционных материалов необходимо выбирать компоненты в соответствии с фактическими потребностями.
В стандарте SH/T 3005—2016 в разделе 5.3.11 указано, что при выборе защитного кожуха для термометра необходимо соблюдать следующие требования: е) глубина введения защитного кожуха должна быть такой, чтобы концы датчика температуры находились в зоне, чувствительной к изменениям температуры исследуемой среды. При монтаже в трубу глубина введения должна составлять от 1/3 до 1/2 диаметра трубы, причем глубина введения должна быть не менее 50 мм ; При установке в контейнер глубина введения должна составлять не менее 150 мм от внутренней стенки контейнера; однако для контейнеров с миксером эту глубину можно немного уменьшить ; С ** тоже не совпадает
Обычно требуется, чтобы размер превышал 1/3–1/2 диаметра трубы.
Более 1/3 до 1/2 диаметра трубы — это основное требование. Для труб с большим диаметром глубина введения обычно составляет 400 мм, то есть глубина проникновения внутрь трубы — 200–250 мм
Не изучал, но рекомендую посмотреть ту зеленую книгу — Руководство по проектированию нефтехимической промышленности.