【Ежедневная тема】【Электротехническое издание 20160927】

2016-09-27View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано hesonchang214 28.09.2016 в 09:02. Награда за участие: 2 единицы богатства. Награда за правильный ответ: 9 баллов. Металлическая изоляция однофазных электрических кабелей должна быть подключена к земле напрямую. Кроме того, нормальное индукционное напряжение в любой точке металлической изоляции, которая не соединена с землей, также должно соответствовать установленным требованиям. Каковы эти требования?   А. При отсутствии мер безопасности, предотвращающих произвольный контакт с металлическим защитным слоем, напряжение не должно превышать 50 В.
Б. Значение сопротивления заземления должно соответствовать требованиям к защите и функционированию электрических устройств; кроме того, оно должно сохраняться на постоянной основе.
В. Необходимо принимать меры защиты для предотвращения повреждения других металлических элементов в результате электрохимического коррозионного воздействия.
Г. Устройство должно быть способно выдерживать токи, возникающие при сбоях в системе заземления, а также токи утечки к земле. Особенно важно, чтобы устройство могло выдерживать тепловое и механическое воздействие без риска повреждений.
Правильные ответы: AC
Reply #22016-09-27
А. При отсутствии мер безопасности, предотвращающих произвольный контакт с металлическим защитным слоем, напряжение не должно превышать 50 В.  С. Необходимо принять меры защиты для предотвращения ущерба для других металлических элементов, вызванного электрохимическим коррозионным воздействием

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.