HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

О погрешностях в проектировании трубопроводов и требованиях стандарта ISO

2016-09-27View Original

Thread Content

Существуют ли стандарты, которые четко определяют, насколько не должны превышаться погрешности в проектировании трубопроводов? На схеме расположения труб два выхода оборудования отклоняются на 100 мм от фактических значений. Это приводит к необходимости увеличения длины трубы на 100 мм. Считается ли это технической ошибкой? Похоже, погрешность при строительстве также составляет 100–200 мм? Что касается диаграммы ISO, она может служить основой для расчета объемов материалов при строительстве. Однако последний участок, соединяющий диаграмму ISO с оборудованием, должен измеряться непосредственно на месте. Из какого же стандарта это следует?
Reply #22016-09-28
В ситуации, о которой вы говорите, если размеры, указанные на чертежах, отличаются на 100 мм, это является технической ошибкой в проектировании. В противном случае это ошибка установки (если она находится в пределах допусков, указанных в спецификациях) или неправильная установка. Что касается второго вопроса, вы можете ознакомиться с положениями пункта 7.2.2 стандарта «GB 50235-2010 Нормы строительства промышленных металлических трубопроводов». Для справки: 7.2.2 Выбор свободных и закрытых участков трубопровода должен быть обоснованным; закрытые участки следует изготавливать с учетом фактической длины монтажа на месте.
Reply #32016-09-28
Правил в этом отношении я действительно не видел. Отклонение размеров отверстий для труб оборудования на чертежах на 100 мм не обязательно является проблемой кого-то конкретного; возможно, это ошибка производителя, так как чертежи не соответствуют реальному устройству ; Возможно, была ошибка при вводе данных для проектирования. При монтаже по ISO-карте не говорите мне, что всё полностью предварительно изготовлено и устанавливается на месте — обязательно будут отклонения. Даже если проект без ошибок, при строительстве всё равно возникают отклонения в размере 100–200 мм, о которых вы говорили. При проектировании и изготовлении некоторых специальных труб (например, труб с внутренним покрытием, вакуумных труб) необходимо уделять особое внимание этой проблеме.
Reply #42016-09-28
Дополню ещё: при предварительной подготовке металлических труб обычно необходимо предусмотреть 2–3 места для сварки на месте, выбирая для этого участки прямых труб. Я не видел стандарта, и не знаю, откуда я это знаю. . У труб из других материалов, таких как ПВХ и стеклопластик, также обычно предусматриваются соединения для монтажа на месте.
Reply #52016-09-28
У цилиндрического устройства высота внешних горизонтальных труб сильно отличалась от заданной по проекту величины, что было совершенно непонятно. Владелец, инспекторы, строители и проектировщики тратили много усилий на измерения на месте, но в конце концов выяснилось, что причиной является отклонение внешнего диаметра цилиндрического устройства от значений, указанных на чертежах.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.