Thread Content
1) В пункте 6.2 стандарта GB30871-2014 указано, что для работ в ограниченных пространствах концентрация токсичных газов должна соответствовать требованиям стандарта GBZ2.1-2007. Допустимая средняя концентрация хлорвинила составляет 10 мг/м³; коэффициент превышения этого значения — 2. Концентрация газа при кратковременном воздействии не должна превышать 20 мг/м³. 2) Согласно пункту 7.3.1.1 стандарта GB14544-2008, перед загрузкой в реактор доля объема хлорвинила в его содержимом не должна превышать 0,2%, что соответствует примерно 5200 мг/м3. 3) Оба приведенных выше положения являются обязательными для соблюдения согласно данному стандарту. 4) Большинство предприятий соблюдают норму 30 мг/м³, указанную в стандарте GB14544-1993. Чьи-нибудь мнения?
Следует применять стандарты 2014 года
Лучше всего следовать положениям пункта 6.2 стандарта GB30871-2014: при работе в ограниченных пространствах концентрация токсичных газов должна соответствовать требованиям стандарта GBZ2.1-2007. Допустимая концентрация хлорвинила составляет 10 мг/м3; коэффициент превышения этого значения — 2. Концентрация газа при кратковременном воздействии не должна превышать 20 мг/м3
GB30871-2014 с ссылкой на GBZ2.1-2007
Лично я считаю, что автору важно понимать: GBZ2.1-2007 — это стандарт, определяющий допустимый уровень воздействия профессиональных факторов риска. Этот стандарт указывает максимальное время, в течение которого работники могут находиться в условиях такого воздействия без использования защитного оборудования, при этом это не приводит к отравлению; GB14544-2008 — это стандарт, регулирующий правила безопасности и процедуры проведения работ по техническому обслуживанию. При выполнении таких работ, из-за ограничений, связанных с условиями на месте, можно проводить работы с огнем как внутри, так и снаружи защитных средств. Что касается клорвинила, то существуют определенные нормы относительно его горючести. Согласно этим стандартам, предельный уровень взрывоопасности не должен превышать 4%, а в данном случае он не должен превышать 0,2%. Такие требования предусмотрены для обеспечения безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию.
Лучше сначала взгляните на пункт 7.2.1.2 стандарта GB14544-2008
Согласно пункту 6.2 стандарта GB30871-2014, концентрация токсичных газов в пространствах с ограниченным доступом должна соответствовать требованиям стандарта GBZ2.1-2007. Допустимая средняя концентрация хлорвинила составляет 10 мг/м³; коэффициент превышения этого значения составляет 2. Концентрация газа при кратковременном воздействии не должна превышать 20 мг/м³.
Опасность чрезвычайная. Лучше устранить её полностью в процессе работы