Проблемы с выбором расходомера

2016-10-20View Original

Thread Content

Я просмотрел некоторые посты на форуме, посвященные расходомерам, а также искал информацию в Интернете. Однако в основном речь шла о расходомерах типа 4–20 мА, которые измеряют скорость потока. Я хотел бы найти расходомер, который будет отслеживать общий объем протекшей жидкости; речь идет о воде. Например, если мне нужно 500 л воды, я устанавливаю этот показатель в PLC, после чего автоматически открывается клапан. После того как пройдено 500 л, срабатывает сигнал, и клапан закрывается. Таким образом осуществляется автоматический контроль. Не знаю, существуют ли такие расходомеры? Допускается небольшая погрешность, но она не должна быть слишком большой — например, не более 1%. Пожалуйста, дайте советы, спасибо
Reply #22016-10-21
В PLC создайте модуль накопления; определите его выход как промежуточную переменную, например 111.SM. Затем в модуле сравнения (выбор максимального значения) используйте значение 111.SM в качестве входного параметра. Значение сравнения должно составлять 500; при этом будет генерироваться сигнал DO для открытия клапана. Теоретически это так, попробуйте сначала, не нужно менять расходомер.
Reply #32016-10-21
Здесь тоже нужно учитывать, какой носитель и какой объем потока, чтобы правильно выбрать модель. Не стоит использовать устройства, основанные на измерении скорости — лучше воспользоваться расходомером массового потока. Есть проблема с затратами. :лол
Reply #42016-10-21
Расходомеры; некоторые из них имеют функцию накопления данных. Все зависит от конкретной модели. Помню, что у расходомера Rosemount 8800D имелась такая функция. Если же ее нет, то накопление данных возможно только на станции AS. В PLC для этой цели обычно приходится самостоятельно разрабатывать соответствующие функциональные блоки.
Reply #52016-10-21
Вывод: автор поста не умеет соблюдать самоконтроль.
Reply #62016-10-21
Поступление воды пакетно — расходомеры с отверстной пластиной работают нормально
Reply #72016-10-21
Ультразвуковые расходомеры также могут суммировать показатели; для вывода данных можно использовать дозатор
Reply #82016-10-21
У расходомеров, наверное, есть функция накопления показаний. Нужно выбрать расходомер с хорошей повторяемостью измерений; повторяемость обязательно должна быть высокой!
Reply #92016-10-21
Автор, не обращайте внимания на то, что говорят выше. Эта функция никак не связана с расходомерами. В PLC достаточно добавить модуль для суммирования показаний; любой расходомер, при условии точного измерения, может использоваться для подсчета значения, после чего можно закрыть клапан.
Reply #102016-10-22
Такие расходомеры уже существуют, их можно найти в Интернете
Reply #112016-10-22
Автор, я понял вас: вы имеете в виду, что не нужно закрывать клапан каждый раз, когда накопится 500 л. Таким образом проблема с подсчётом объёма через расходомер не решится. Можно не использовать расходомер, а вместо него взять небольшой контейнер на 800 л, установить в нём датчик уровня жидкости, а затем, исходя из уровня жидкости в датчике, определять количество воды; когда накопится 500 л, тогда и закрыть клапан.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.