HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

О проблеме экранирования сигнальных линий

2016-10-06View Original

Thread Content

Уважаемые эксперты, когда нужно подключать заземление к концам экранирующей сетки на сигнальном кабеле с экраном? Если есть два слоя экранирования, то к чему подключается заземление? Сколько в кабеле пар проводов? Каждую пару проводов оборачивают медной сеткой, а все группы проводов в свою очередь оборачиваются ещё одной медной сеткой снаружи. К концам ли должна быть подключена внешняя экранирующая сетка, или же каждая внутренняя экранирующая сетка должна быть подключена к одному концу?
Reply #22016-10-07
Двухуровневая защита от помех имеет разную функцию: односторонняя заземляющая схема предназначена в основном для защиты от статического электричества; внешний слой с заземлением на обоих концах служит для предотвращения помех от электромагнитных сигналов и т. д
Reply #32016-10-09
Являются линии магнитодинамического обмена проявлением электромагнитных помех? Влияет ли односторонняя заземление на помехи в двухпроводных кабелях?
Reply #42016-10-09
Скажите, у двухслойных экранирующих сеток заземление также производится только с одного конца?
Reply #52016-10-10
Я, этот самозванный эксперт в области приборостроения, объясню вам. 1. Почему нельзя заземлять с обеих сторон? Потому что потенциалы могут отличаться, из-за чего в экранирующем проводе появится ток. Разве это не приведёт к усилению помех? ; 2. Для двухслойной защиты одновременно требуется односторонняя заземленность ; 3. Функция экранирующего слоя заключается прежде всего в снижении электростатических помех, а не магнитных. Если же возникают магнитные помехи, экранирование и заземление не помогут решить проблему.
Reply #62016-10-10
Защита осуществляется путем одностороннего заземления на стороне DCS; при заземлении с обеих сторон возникает разница потенциалов, что приводит к появлению слабого тока
Reply #72016-10-10
Низковольтный переменный ток практически не вызывает электромагнитных помех; у высоковольтного тока они, вероятно, также будут незначительными. Магнитные помехи чаще всего возникают в частотно-регулируемых кабелях, а электромагнитные помехи промышленной частоты, скорее всего, будут минимальными. К тому же три провода кабеля расположены в форме треугольника, что позволяет им взаимно нейтрализовывать помехи магнитного поля.
Reply #82016-10-10
Экранирующие провода заземляются только с одной стороны, чтобы предотвратить возникновение разности потенциалов. Некоторые кабели имеют общую и раздельные экраны, но все равно требуется совместная заземляющая проводка с одной стороны; обычно заземление осуществляется с боковой стороны шкафа, а на месте установки экранирующий слой необходимо тщательно упаковать, чтобы избежать неправильного заземления.
Reply #92016-10-14
Соединяются ли общий экран и разделенные экраны вместе с одним заземлением?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.