Thread Content
Уважаемые эксперты, когда нужно подключать заземление к концам экранирующей сетки на сигнальном кабеле с экраном? Если есть два слоя экранирования, то к чему подключается заземление? Сколько в кабеле пар проводов? Каждую пару проводов оборачивают медной сеткой, а все группы проводов в свою очередь оборачиваются ещё одной медной сеткой снаружи. К концам ли должна быть подключена внешняя экранирующая сетка, или же каждая внутренняя экранирующая сетка должна быть подключена к одному концу?
Двухуровневая защита от помех имеет разную функцию: односторонняя заземляющая схема предназначена в основном для защиты от статического электричества; внешний слой с заземлением на обоих концах служит для предотвращения помех от электромагнитных сигналов и т. д
Являются линии магнитодинамического обмена проявлением электромагнитных помех? Влияет ли односторонняя заземление на помехи в двухпроводных кабелях?
Скажите, у двухслойных экранирующих сеток заземление также производится только с одного конца?
Я, этот самозванный эксперт в области приборостроения, объясню вам. 1. Почему нельзя заземлять с обеих сторон? Потому что потенциалы могут отличаться, из-за чего в экранирующем проводе появится ток. Разве это не приведёт к усилению помех? ; 2. Для двухслойной защиты одновременно требуется односторонняя заземленность ; 3. Функция экранирующего слоя заключается прежде всего в снижении электростатических помех, а не магнитных. Если же возникают магнитные помехи, экранирование и заземление не помогут решить проблему.
Защита осуществляется путем одностороннего заземления на стороне DCS; при заземлении с обеих сторон возникает разница потенциалов, что приводит к появлению слабого тока
Низковольтный переменный ток практически не вызывает электромагнитных помех; у высоковольтного тока они, вероятно, также будут незначительными. Магнитные помехи чаще всего возникают в частотно-регулируемых кабелях, а электромагнитные помехи промышленной частоты, скорее всего, будут минимальными. К тому же три провода кабеля расположены в форме треугольника, что позволяет им взаимно нейтрализовывать помехи магнитного поля.
Экранирующие провода заземляются только с одной стороны, чтобы предотвратить возникновение разности потенциалов. Некоторые кабели имеют общую и раздельные экраны, но все равно требуется совместная заземляющая проводка с одной стороны; обычно заземление осуществляется с боковой стороны шкафа, а на месте установки экранирующий слой необходимо тщательно упаковать, чтобы избежать неправильного заземления.
Соединяются ли общий экран и разделенные экраны вместе с одним заземлением?