HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Как осуществляется заземление насосов в химической зоне

2016-10-09View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги, хотел бы спросить: как осуществляется заземление насосов для подачи жидкостей в химической зоне (в основном в зоне переработки и в зоне хранения резервуаров)? Многие специалисты, осмотревшие оборудование на месте, сказали, что необходимо осуществить заземление на самом насосе, а также на его основании. Не знаю, так ли это? Есть ли соответствующие стандарты? Если на насосе используется трехфазная сеть с земляным проводом, нужно ли тогда насос дополнительно подключать к земле?
Reply #22016-10-09
Помпу и основание соединяют между собой с помощью заземляющего провода; можно также заземлить саму основание. Главное — проверить, что заземление выполнено корректно
Reply #32016-10-10
Корпус электродвигателя должен быть заземлен в соответствии с стандартом GB 50169-2006 «Строительство электрических установок. Спецификации по монтажу и приемке заземляющих устройств». Пункт 3.1.1: Все металлические части электрических установок должны быть заземлены или подключены к нулевому проводу (обязательное требование). К таким частям относятся металлические основания или корпуса двигателей, трансформаторов, электроприборов, а также портативных и передвижных устройств; 5 Металлические корпуса соединительных коробок, терминалов и расширителей для электрических кабелей постоянного и переменного тока, а также доступные металлические защитные покрытия кабелей и стальные трубы для прокладки кабелей. Если между стальными трубами, через которые проходит проводка, или между стальными трубами и электрическим оборудованием используются металлические гибкие трубки в качестве переходных элементов, необходимо обеспечить надежную заземленность участков, где находятся эти металлические гибкие трубки ;
Reply #42016-10-10
Можно подключить к заземляющей сети здания. Если устанавливать заземляющий электрод отдельно, можно ознакомиться с руководством 08D800-8 «Проектирование и строительство электрооборудования в гражданских зданиях – защита от молний и заземление», страницы 97–99: http://bbs.hcbbs.com/thread-1595498-1-1.html
Reply #52016-10-10
Похоже, мой ответ, основанный на практическом опыте на месте, неверен. Прошу автора сообщения удалить мой ответ, чтобы не ввести в заблуждение других!
Reply #62016-10-10
Корпус электродвигателя должен быть подключен к земле. Это четко прописано в стандарте «GB 50169-2006. Стандарты строительства и контроля за монтажом электрических устройств. Требования к подключению к земле». В пункте 3.1.1 указано, что все металлические части электрических устройств должны быть подключены к земле или нулю: 1) металлические основания или корпуса двигателей, трансформаторов, электроприборов, а также портативных или передвижных устройств; 5 Металлические корпуса соединительных коробок, терминалов и расширителей для электрических кабелей постоянного и переменного тока, а также доступные металлические защитные покрытия кабелей и стальные трубы для прокладки кабелей. Если между стальными трубами, через которые проходит проводка, или между стальными трубами и электрическим оборудованием используются металлические гибкие трубки в качестве переходных элементов, необходимо обеспечить надежную заземленность участков, где находятся эти металлические гибкие трубки
Reply #72016-10-10
И двигатель, и корпус насоса должны быть заземлены
Reply #82016-10-10
Устанавливаются столбы из профиля на глубину 2–3 метра; электрические провода подключаются к земле. После этого измеряется сила тока
Reply #92021-04-29
Проблемы с ингибиторами коррозии и дозирующими насосами в установках гидрокрекинга

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.