Thread Content
Уважаемые коллеги, хотел бы спросить: как осуществляется заземление насосов для подачи жидкостей в химической зоне (в основном в зоне переработки и в зоне хранения резервуаров)? Многие специалисты, осмотревшие оборудование на месте, сказали, что необходимо осуществить заземление на самом насосе, а также на его основании. Не знаю, так ли это? Есть ли соответствующие стандарты? Если на насосе используется трехфазная сеть с земляным проводом, нужно ли тогда насос дополнительно подключать к земле?
Помпу и основание соединяют между собой с помощью заземляющего провода; можно также заземлить саму основание. Главное — проверить, что заземление выполнено корректно
Корпус электродвигателя должен быть заземлен в соответствии с стандартом GB 50169-2006 «Строительство электрических установок. Спецификации по монтажу и приемке заземляющих устройств». Пункт 3.1.1: Все металлические части электрических установок должны быть заземлены или подключены к нулевому проводу (обязательное требование). К таким частям относятся металлические основания или корпуса двигателей, трансформаторов, электроприборов, а также портативных и передвижных устройств; 5 Металлические корпуса соединительных коробок, терминалов и расширителей для электрических кабелей постоянного и переменного тока, а также доступные металлические защитные покрытия кабелей и стальные трубы для прокладки кабелей. Если между стальными трубами, через которые проходит проводка, или между стальными трубами и электрическим оборудованием используются металлические гибкие трубки в качестве переходных элементов, необходимо обеспечить надежную заземленность участков, где находятся эти металлические гибкие трубки ;
Можно подключить к заземляющей сети здания. Если устанавливать заземляющий электрод отдельно, можно ознакомиться с руководством 08D800-8 «Проектирование и строительство электрооборудования в гражданских зданиях – защита от молний и заземление», страницы 97–99: http://bbs.hcbbs.com/thread-1595498-1-1.html
Похоже, мой ответ, основанный на практическом опыте на месте, неверен. Прошу автора сообщения удалить мой ответ, чтобы не ввести в заблуждение других!
Корпус электродвигателя должен быть подключен к земле. Это четко прописано в стандарте «GB 50169-2006. Стандарты строительства и контроля за монтажом электрических устройств. Требования к подключению к земле». В пункте 3.1.1 указано, что все металлические части электрических устройств должны быть подключены к земле или нулю: 1) металлические основания или корпуса двигателей, трансформаторов, электроприборов, а также портативных или передвижных устройств; 5 Металлические корпуса соединительных коробок, терминалов и расширителей для электрических кабелей постоянного и переменного тока, а также доступные металлические защитные покрытия кабелей и стальные трубы для прокладки кабелей. Если между стальными трубами, через которые проходит проводка, или между стальными трубами и электрическим оборудованием используются металлические гибкие трубки в качестве переходных элементов, необходимо обеспечить надежную заземленность участков, где находятся эти металлические гибкие трубки
И двигатель, и корпус насоса должны быть заземлены
Устанавливаются столбы из профиля на глубину 2–3 метра; электрические провода подключаются к земле. После этого измеряется сила тока
Проблемы с ингибиторами коррозии и дозирующими насосами в установках гидрокрекинга