Thread Content
Должны ли измерительные кабели зоны резервуара быть бронированными? Пришел специалист на осмотр и сказал, что наши кабели небронированные и их необходимо заменить. Это нормально, не заменять их. Это означает, что каждый кабель должен быть проложен по отдельным кабелепроводам, даже если он находится в мосту, каждый кабель должен быть разделен отдельными кабелепроводами. Я обычный работник по ремонту приборов. Интересно, есть ли какие-то правила на этот счет? Спасибо всем!
Все измерительные кабели имеют слабый ток и экранированы. Кажется, нет никаких требований о том, чтобы они были бронированы.
Я не знаю. Если это действительно так, то нагрузка будет слишком велика.
Как вы думаете, где нужно бронировать тросы в мостах? ? ? Бронирование предназначено для непосредственного захоронения, какое отношение оно имеет к нефтебазе?
Попросите экспертов разработать стандарты, на основе которых каждый сможет учиться.* изучать * .
Я реализовал множество проектов по созданию приборов в ирригационных районах СПГ, но никогда раньше этого не делал.
В спецификации такого положения нет. Бронировать необходимо только кабели, проложенные под землей. Вы не можете просто слушать экспертов обо всем.
Никогда не слышал, что нужна броня.
Он действительно "кирпичный мастер", у него надо прямо спросить, какой он стандарт и из какой версии
Спасибо всем! Я пойду поговорить с лидером прямо сейчас. {:2_31:}