Прошу совета: при проведении работ рядом с трансформатором, существуют ли какие-либо стандарты, которые определяют минимальное расстояние для проведения таких работ?
Согласно правилам безопасности в электроэнергетике, расстояние безопасности при работе оборудования при подключенном питании следующее: уровень напряжения (кВ), расстояние безопасности (м): 10 кВ и ниже – 0,7; 20, 35 кВ – 1 м; 66, 110 кВ – 1,5 м; 220 кВ – 3 м; 330 кВ – 4 м; 500 кВ – 5 м. Хотя в правилах уже указано соответствующее расстояние, я хочу соблюдать расстояние безопасности в 1,5 м для напряжения 110 кВ. Но в процессе строительства, если их операции с подъемом коснутся чего-то снаружи, это приведет к гибели людей.
Необходимо соблюдать минимальные требования, установленные действующими законами и нормативными актами; Кроме того, к разным видам работ должны предъявляться разные требования: у каждой работы также существуют свои соответствующие правила безопасности. Например, при выполнении работ по подъему грузов: в Правилах безопасности при осуществлении специальных работ на предприятиях химической промышленности (GB30871-2014) в пункте 9.2.3 указано, что подъем грузов не следует проводить в близости от линий электропередачи. Если работа неизбежно должна проводиться рядом с линиями передачи электроэнергии, то безопасное расстояние от подъемного оборудования должно превышать радиус его обрушения и соответствовать требованиям стандарта DL409 ; Если это невозможно, работу следует выполнять после отключения электроэнергии. Если на месте подъема находятся оборудование или трубопроводы, содержащие опасные вещества, необходимо разработать детальный план подъема и принять эффективные меры по защите такого оборудования и трубопроводов. При необходимости следует остановить работу, выпустить содержимое из оборудования, заменить его, а затем уже проводить операцию подъема.
Сегодня я обсуждал с специалистом по электротехнике вопрос о расстоянии монтажа трансформаторов на электростанциях; похоже, что по этому поводу действительно нет четких правил, существуют лишь требования, касающиеся линий электропередач. Поэтому мы взяли за основу расстояние 20 М. Если кто-то узнает о таком правиле, пожалуйста, поделитесь названием