Расстояние строительных работ вокруг трансформатора

2016-10-19View Original

Thread Content

Прошу совета: при проведении работ рядом с трансформатором, существуют ли какие-либо стандарты, которые определяют минимальное расстояние для проведения таких работ?
Reply #22016-10-19
Согласно правилам безопасности в электроэнергетике, расстояние безопасности при работе оборудования при подключенном питании следующее: уровень напряжения (кВ), расстояние безопасности (м): 10 кВ и ниже – 0,7; 20, 35 кВ – 1 м; 66, 110 кВ – 1,5 м; 220 кВ – 3 м; 330 кВ – 4 м; 500 кВ – 5 м. Хотя в правилах уже указано соответствующее расстояние, я хочу соблюдать расстояние безопасности в 1,5 м для напряжения 110 кВ. Но в процессе строительства, если их операции с подъемом коснутся чего-то снаружи, это приведет к гибели людей.
Reply #32016-10-19
Необходимо соблюдать минимальные требования, установленные действующими законами и нормативными актами; Кроме того, к разным видам работ должны предъявляться разные требования: у каждой работы также существуют свои соответствующие правила безопасности. Например, при выполнении работ по подъему грузов: в Правилах безопасности при осуществлении специальных работ на предприятиях химической промышленности (GB30871-2014) в пункте 9.2.3 указано, что подъем грузов не следует проводить в близости от линий электропередачи. Если работа неизбежно должна проводиться рядом с линиями передачи электроэнергии, то безопасное расстояние от подъемного оборудования должно превышать радиус его обрушения и соответствовать требованиям стандарта DL409 ; Если это невозможно, работу следует выполнять после отключения электроэнергии. Если на месте подъема находятся оборудование или трубопроводы, содержащие опасные вещества, необходимо разработать детальный план подъема и принять эффективные меры по защите такого оборудования и трубопроводов. При необходимости следует остановить работу, выпустить содержимое из оборудования, заменить его, а затем уже проводить операцию подъема.
Reply #42016-10-19
Сегодня я обсуждал с специалистом по электротехнике вопрос о расстоянии монтажа трансформаторов на электростанциях; похоже, что по этому поводу действительно нет четких правил, существуют лишь требования, касающиеся линий электропередач. Поэтому мы взяли за основу расстояние 20 М. Если кто-то узнает о таком правиле, пожалуйста, поделитесь названием

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.