Thread Content
1: На панели управления осушителя с адсорбцией нет индикатора подачи питания. 1. Нарушена подача питания. Способ устранения: проверьте, что нормальное значение составляет 220 В переменного тока ±5%. Возможно, сгорел предохранитель в кабелях питания, либо сгорел предохранитель на трансформаторе внутри щита. Способ устранения: замена предохранителя 2A. 3. Повреждена плата управления программой. Способ устранения: замена платы управления. 2: На панели управления осушителя с адсорбционным методом работа происходит нормально, но соответствующие клапаны не могут корректно функционировать. 1. Проверьте, не закрыт ли маленький кран подачи управляющего газа или не заблокирован ли он; при этом к редуктору давления не поступает управляющий газ. Способ устранения: перенастроить маленький кран или заменить его; 2. Регулятор давления не настроен на соответствующее значение в 0,2 МПа, из-за чего давление, необходимое для приведения в действие клапана с мембраной, недостаточно. Способ устранения: снова настроить клапан снижения давления на 0,2 МПа. 3. На выходных точках электронного блока нет напряжения 24 В постоянного тока. Способ устранения: проверить и заменить соответствующие компоненты. 4. Соответствующие электромагнитные клапаны получают питание, но не работают корректно. Способ устранения: проверка и замена, затягивание концов проводов. 5. Порча диафрагмы пленочного клапана приводит к утечке воздуха, из-за чего клапан не может открыться. Способ устранения: заменить диафрагму и отшлифовать края поддона внутри клапана. 3: У сушилки с адсорбцией не удается повысить давление адсорбции, давление регенерации не возвращается к нулю, а глушитель выделяет большое количество газов. 1: Происходит протекание газа через обратный клапан на выходе. Способ устранения: разобрать для проверки, устранить посторонние предметы или заменить их; 2. Засорение или повреждение элементов клапанов впуска или выпуска, что приводит к утечке воздуха. Способ устранения: разобрать для проверки; 3. Неисправность клапанного элемента соответствующего электромагнитного клапана приводит к его постоянному открытию. Способ устранения: разобрать электромагнитный клапан и устранить посторонние предметы в его элементах. 4. Угол открытия регенерационного шарового клапана слишком велик. Способ устранения: снова отрегулировать до соответствующего уровня.