Thread Content
Водонапорные башни оснащаются вертикальными многоступенчатыми насосами. Иногда происходит прерывание подачи воды (несколько раз в год). Если после прерывания подачи воды не выключить насос вовремя, это приводит к износу механического уплотнения из-за недостатка воды. После каждого прерывания подачи воды в насосе и в трубопроводах скапливается много воздуха; его необходимо вручную удалить через специальные отверстия для выпуска воздуха. Иногда для этого требуется много времени. Эти насосы подают воду в резервуар на крыше; их включение и выключение контролируется поплавком в резервуаре в зависимости от уровня воды. Сейчас хочу, чтобы насос автоматически останавливался при нехватке воды в входном трубопроводе. Как это можно сделать? Кроме того, хотелось бы добавить устройство для автоматической вентиляции (кажется, существуют механические автоматические клапаны для вентиляции?) ), какой вариант лучше выбрать?
Разве нельзя включать и выключать насос в зависимости от уровня жидкости? Установлено автоматическое остановка насоса при низком уровне жидкости; это позволяет заранее гарантировать отсутствие жидкости в трубопроводе
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 21.10.2016 в 20:34. Управление с помощью DCS — это довольно просто: достаточно добавить устройства для обмена данными между DCS и панелью управления насосами, а также установить соответствующие элементы для остановки насосов на самой панели управления. У нас на местах также бывали случаи, когда управление не осуществлялось через DCS: там стоял магнитный уровнемер с двумя датчиками-реле для дистанционной передачи сигналов; при высоком уровне жидкости насос включался автоматически, а при низком — выключался.
Защитные устройства на основе эффекта индукции тока, уровнемеры и т. д
В резервуаре на крыше подача воды контролируется поплавком, значит, там нет датчика уровня. Реализовать блокировку по уровню жидкости сложно, так что рассмотрим вопрос с электрической точки зрения: ток, мощность. Комплексный выпускной клапан SCAR — такой клапан можно увидеть на выходе сточных вод; он подходит для автоматической выпускной вентиляции при частых остановках насоса.
Автор имеет в виду: подача воды осуществляется через крупную сеть.
Это действительно сложно, сложность в том, как понять, что насос полностью избавился от воздуха! ! ! Если воздух не выходит полностью, уплотнитель начинает тереться~
Для подачи воды на крышу поток воды должен быть под давлением; достаточно установить реле давления — это просто, надежно и экономично. Проблемы с выхлопом. Добавьте таймер, чтобы после определенного времени помпа заполнилась под действием давления воды.