Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано Ван Тяньцзэ 25.10.2016 в 00:58. У пневматического датчика дифференциального давления диапазон измерений составляет 20 кПа; соответствующий расход — 40 т/ч. Каков будет выходной сигнал датчика при расходе 30 т/ч? Ответ: Поскольку между расходом и разницей давлений существует связь, основанная на квадратном корне, для определения разницы давлений при известном расходе используется квадрат значения: (30/40)² × 100% = 56,25%. Сигнал разницы давления: 56,25% × 80 + 20 = 65 кПа
У датчика динамического давления с пневматическим принципом измерения диапазон измерений составляет 20 кПа; соответствующий расход в этом случае — 40 т/ч. Каков будет выходной сигнал датчика при расходе 30 т/ч? Ответ: Поскольку между расходом и разницей давлений существует связь в виде квадратного корня, для определения разницы давлений при известном расходе необходимо взять квадрат значения (30/40)²×100% = 56,25%. Сигнал разницы давления составляет: 56,25%×80 + 20 = 65 кПа.
Диапазон измерений — 20 КПа, а получается 65 КПа. Разве это не выход за пределы диапазона? Вопросы в банке заданий совершенно непонятны
Я думаю, что (Qтекущее/QМАКС) в квадрате = Pтекущее/ПМАКС. (30/40) в квадрате = P/20. Значит, P = 11,25, верно? Пожалуйста, поправьте меня. Спасибо
Он спрашивал у вас о сменном токе выхода?
Да, определенно 11,25 кПа
Этот вопрос очень прост: квадрат Q пропорционален разности давлений!
Последнее редактирование сделал пользователь ЮюйдэЮюй 25.10.2016 в 09:37. Банк вопросов по приборам: имеется пневматический дифференциальный датчик давления с диапазоном измерений 20 кПа; при этом соответствующий расход составляет 40 т/ч. Каков выходной сигнал этого датчика при расходе 30 т/ч? Ответ: Поскольку между расходом и разницей давлений существует связь, основанная на квадратном корне, для определения разницы давлений при известном расходе необходимо взять квадрат значения (30/40)²×100% = 56,25%. Сигнал разницы давления составляет: 56,25%×80 + 20 = 65 кПа. В этом вопросе что-то не так; я не понимаю, что имел в виду автор вопроса. Спасибо
По всей видимости, ошибка на его стороне — если расчет тока выхода также неверен, то его второй результат совершенно непонятен! Подумайте над этим ещё раз
(30/40)^2=(p-20)/100-20; p=80×(30/40)^2+20=64,80