Подскажите, верен ли способ решения этой задачи? !

2016-10-24View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано Ван Тяньцзэ 25.10.2016 в 00:58. У пневматического датчика дифференциального давления диапазон измерений составляет 20 кПа; соответствующий расход — 40 т/ч. Каков будет выходной сигнал датчика при расходе 30 т/ч? Ответ: Поскольку между расходом и разницей давлений существует связь, основанная на квадратном корне, для определения разницы давлений при известном расходе используется квадрат значения: (30/40)² × 100% = 56,25%. Сигнал разницы давления: 56,25% × 80 + 20 = 65 кПа
Reply #22016-10-24
У датчика динамического давления с пневматическим принципом измерения диапазон измерений составляет 20 кПа; соответствующий расход в этом случае — 40 т/ч. Каков будет выходной сигнал датчика при расходе 30 т/ч? Ответ: Поскольку между расходом и разницей давлений существует связь в виде квадратного корня, для определения разницы давлений при известном расходе необходимо взять квадрат значения (30/40)²×100% = 56,25%. Сигнал разницы давления составляет: 56,25%×80 + 20 = 65 кПа.
Reply #32016-10-24
Диапазон измерений — 20 КПа, а получается 65 КПа. Разве это не выход за пределы диапазона? Вопросы в банке заданий совершенно непонятны
Reply #42016-10-24
Я думаю, что (Qтекущее/QМАКС) в квадрате = Pтекущее/ПМАКС. (30/40) в квадрате = P/20. Значит, P = 11,25, верно? Пожалуйста, поправьте меня. Спасибо
Reply #52016-10-24
Он спрашивал у вас о сменном токе выхода?
Reply #62016-10-25
Да, определенно 11,25 кПа
Reply #72016-10-25
Этот вопрос очень прост: квадрат Q пропорционален разности давлений!
Reply #82016-10-25
Последнее редактирование сделал пользователь ЮюйдэЮюй 25.10.2016 в 09:37. Банк вопросов по приборам: имеется пневматический дифференциальный датчик давления с диапазоном измерений 20 кПа; при этом соответствующий расход составляет 40 т/ч. Каков выходной сигнал этого датчика при расходе 30 т/ч? Ответ: Поскольку между расходом и разницей давлений существует связь, основанная на квадратном корне, для определения разницы давлений при известном расходе необходимо взять квадрат значения (30/40)²×100% = 56,25%. Сигнал разницы давления составляет: 56,25%×80 + 20 = 65 кПа. В этом вопросе что-то не так; я не понимаю, что имел в виду автор вопроса. Спасибо
Reply #92016-10-25
По всей видимости, ошибка на его стороне — если расчет тока выхода также неверен, то его второй результат совершенно непонятен! Подумайте над этим ещё раз
Reply #102016-10-25
(30/40)^2=(p-20)/100-20; p=80×(30/40)^2+20=64,80

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.