Здравствуйте! Наша компания планирует создать производственную линию в китайском стиле. По требованию председателя совета директоров, зоны хранения химических реактивов должны находиться внутри здания. Хотели бы спросить у экспертов: могут ли резервуары для пероксида водорода, концентрированной серной кислоты и аммиака также размещаться внутри здания? Можете дать рекомендации или соответствующую литературу? Спасибо
Reply #22016-10-25
Зоны хранения химических реакторов лучше размещать на открытом воздухе; их не рекомендуется ставить внутри зданий, поскольку проблема вентиляции там будет сложно решить. Кроме того, пожалуйста, укажите объемы резервуаров для пероксида водорода, концентрированной сурьмы и аммиака, чтобы другие могли дать вам советы.
Reply #32016-10-25
Резервуар для пероксида водорода — 1,5 кубических метра, резервуар для концентрированной сурьмы — 3,5 кубических метра, резервуар для аммиака — 5 кубических метров. Просим о вашей помощи
Reply #42016-10-25
Резервуар для пероксида водорода — 1,5 кубических метра, резервуар для концентрированной сурьмы — 3,5 кубических метра, резервуар для аммиака — 5 кубических метров. Просим о вашей помощи
Reply #52016-10-25
При таком небольшом объеме можно использовать его в качестве промежуточного резервуара — его вполне можно разместить внутри помещения.
Reply #62016-10-25
Резервуар для концентрированной серной кислоты имеет объем 3,5 кубических метра, а резервуар для аммиака — 5 кубических метров. Поскольку оба вещества относятся к классу пожарной опасности V, а их объемы невелики, их размещение внутри здания не представляет проблем. Однако опасность пожара при высокой концентрации пероксида водорода относится к классу А; при концентрации 27–35% и 35–50% она также относится к классу Б. Поэтому, хотя объем резервуара составляет всего 1,5 кубических метра, его не рекомендуется размещать внутри здания, а также не следует хранить его рядом с щелочными веществами, такими как аммиак. Согласно положениям «Стандартов пожарной безопасности в архитектуре», если речь идет о материалах классов А и Б, то в цеху можно хранить только ту количество таких материалов, которое необходимо для производства в течение суток.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.