Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Жители Центральных равнин 23.09.2019 в 17:28. Мероприятия в цеху по производству оборудования – «Вот как!-25»: тайны работы турбогенераторных установок. Новый построенный цех. О конкретных производственных устройствах говорить не будем: речь идет о генераторах, приводимых в действие низкопроизводительным паром, а конденсат турбин охлаждается с помощью воздушного охлаждения. Из-за большого количества пара было выбрано 48 устройств влажного воздушного охлаждения. После запуска турбины вся избыточная пара, вырабатываемая устройством, постепенно направлялась в турбину; насосы для циркуляции холодной воды работали на полную мощность, так же как и 48 вертикальных устройств для охлаждения. Однако эффективность этого подхода была низкой. Начали искать причину, снова и снова чистили форсунку; весь корпус промок до такой степени, что казался мокрой курицей, а уровень вакуума никак не падал. Проверено: давление воды на входе в охлаждающий радиатор в норме ; Очистка сопла, бесполезно ; Изменение температуры на входе и выходе конденсатора с воздушным охлаждением при измерении термометром незначительно ; Полная активация вакуумного насоса не дает результата. Затем проводится проверка и созывается совещание по разработке мер. Анализ направления ветра оказался неверным; потребовалось поочередно изменять направление работы электрических устройств. Охлаждающая вода постепенно возвращалась в резервуары. Температура конденсата снижалась, а уровень вакуума повышался. В результате производство электроэнергии увеличилось. Успех.
В вертикальных системах с воздушным охлаждением направление потока воздуха противоположно, из-за чего эффективность охлаждения низкая.