Обращаюсь за советом к специалистам по измерительным приборам: на трубопроводе установлен электромагнитный расходомер, диапазон измерений которого составляет 0–40. Номинальный расход воды на насосе — 40 м³/ч. Однако во время работы насоса расходомер показывает значение 47,8 м³/ч. Может ли электромагнитный расходомер показывать такие значения, если он находится за пределами своего диапазона измерений? Является ли значение 47,8 достоверным?
Reply #22016-10-26
Эта ситуация похожа на [ситуацию, когда пытаешься измерить длину листа А4 с помощью линейки с шагом в 20 см, и видишь на ней отметку 29,7 см; очевидно, что это невозможно]. 】Поэтому кажется, что это непонятно. 【Поэтому я предполагаю: то, что вы видите (диапазон 0–40 — это неверно), диапазон измерения электромагнитного расходомера должен составлять около 60; диспетчерская уже изменила программу, и теперь диапазон составляет 0–60. Следовательно, значение 47,83, которое вы видите, должно быть верным. 】
Reply #32016-10-26
Диапазон имеет два значения: во-первых, это диапазон, который может измерять сам прибор, а во-вторых — установленный диапазон выходного сигнала прибора 4–20 мА. Первое — при превышении физических ограничений показания становятся неточными, второе — при превышении установленных человеком значений все равно происходит превышение. То, что вы называете диапазоном, больше похоже на второй вариант, потому что первый обычно не является целым числом. Поэтому ваш отображение может быть в норме, а вам нужно изменить настройки панели управления и верхнего компьютера.
Reply #42016-10-28
:победа: правильный ответ — второй этаж, вы можете перейти в настройки электромагнитного расходомера, чтобы посмотреть настройки диапазона 4–20 мА

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.