Должен ли склад мочевины площадью более 1500 квадратных метров быть оснащен системой автоматического распыления?

2016-10-28View Original

Thread Content

Хранилища мочевины, как правило, строятся довольно крупными. Согласно пункту 4 таблицы 3.3.2 стандарта GB50016-2014 «Правила противопожарного проектирования», при классе огнестойкости II уровень, значение площади противопожарных зон может быть в 1,0 раза больше, чем указано в таблице. Однако опасность возникновения пожара при хранении мочевины относится к классу C. Согласно пункту 8.3.2.7 того же стандарта, в каждом одноэтажном или многоэтажном хранилище, предназначенном для хранения товаров класса C, площадь которого превышает 1500 м² или общая площадь здания превышает 3000 м², необходимо установить систему автоматического спринклерного пожаротушения. Извините, при проектировании: если площадь склада мочевины превышает 1500 м², предусматривается ли тогда система автоматического пожаротушения?
Reply #22017-02-15
Так долго никто не отвечает……
Reply #32017-02-17
Новые стандарты улучшили ситуацию с точки зрения безопасности, и в этом нет ничего плохого. Что касается складов для хранения мочевины, то ни склады с размещением груза в свободном виде, ни склады с использованием мешков не подходят для систем автоматического распыления воды. Кроме того, системы пожаротушения также представляют проблему: при возникновении утечки воды ситуация может стать очень сложной. В последние годы при строительстве новых объектов используется специальная огнестойкая краска для стальных конструкций в соответствии с установленными стандартами.
Reply #42017-02-18
Не знаю, какую категорию пожарной опасности была установлена для складов мочевины при их проектировании. Насколько я знаю, категория пожарной опасности складов мочевины относится к категории C. Согласно положениям пункта 8.3.2.7 Правил строительства, на складах одноэтажных или многоэтажных зданий, предназначенных для хранения товаров категории C, площадь которых превышает 1500 м² или общая площадь здания — 3000 м², необходимо устанавливать систему автоматического тушения пожаров; желательно использовать систему автоматического распыления воды.
Reply #52017-02-18
На складе с мочевиной установлены автоматические системы пожаротушения, что соответствует требованиям, но это может привести к экологическим катастрофам, поэтому такой подход не является практичным.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.