Последнее редактирование сделал пользователь 催化一粟 04.02.2016 в 20:36. Вопрос с пропусками: при гидравлическом испытании давление должно составлять ( 1,5 ) кратное максимальному рабочему давлению. Участие — +2 единицы богатства; правильный ответ — +5 единиц богатства; активное обсуждение — +8 единиц богатства. Участие в акции «Мой самый безумный поступок» — +20 единиц богатства; участие в акции «Сезон благодарности от Haichuan» — +30 единиц богатства. Страница регистрации на акцию «Мой самый безумный поступок»: http://bbs.hcbbs.com/thread-1487895-1-1.html (Источник: Форум химической промышленности Haichuan). Новогодняя акция — «Сезон благодарности от Haichuan». Все участники получат сюрпризы и шанс выиграть ценные призы: http://bbs.hcbbs.com/thread-1532394-1-1.html (Источник: Форум химической промышленности Haichuan).
При проверке герметичности с использованием воды давление должно быть в 1,5 раза выше максимального рабочего давления
При гидравлическом тестировании давление должно быть в 1,5 раза выше максимального рабочего давления
Давление при эксплуатации не имеет значения, важно давление по проекту. Для теплотрасс также необходимо учитывать коэффициент температуры
При гидравлическом тестировании давление должно быть в 1,5 раза выше максимального рабочего давления
1.5 Гидравлические испытания внутренних водопроводных труб должны соответствовать требованиям проекта. Если в проекте не указано иное, испытательное давление для систем водопровода из различных материалов составляет 1,5 раза максимальное рабочее давление, но не менее 0,6 МПа. Метод проверки: системы водопровода из металлических и композитных труб подвергаются испытанию при указанном давлении в течение 10 минут; падение давления не должно превышать 0,02 МПа. Затем давление снижается до рабочего уровня для повторной проверки на отсутствие утечек ; Система водоснабжения из пластиковых труб должна сохранять стабильное давление при испытательном давлении в течение 1 часа; падение давления не должно превышать 0,05 МПа. Затем система должна сохранять стабильное давление при давлении, в 1,15 раза превышающем рабочее, в течение 2 часов; падение давления не должно превышать 0,03 МПа. При этом необходимо проверить, чтобы во всех местах соединений не было утечек.
При проверке герметичности с использованием воды давление должно быть в 1,5 раза выше максимального рабочего давления